Hej alle
Jeg har lige fået oprettet mig en profil, efter godt et år med en Black Star med scotte brænder og har været ganske godt tilfreds, senest med version 7.0522.
I går opdaterede jeg til version 7.0612 og undrede mig over at effekten nu var faldet knap 2kW. Kunne så se at man nu har valgt at beregne effekten som den indfyrede effekt, basseret på pilleforbruget. Så jeg fik lavet en kontrolvejning af sneglen, som viste ca 100g for lidt. Efter det blev rettet op, kunne jeg stadig se at effekten lå noget under hvad den tidligere lage på.
Regner jeg på den aftaget effekt, den varmeeffekt der bliver afsat i huset, ligger den 0,5-1,5kW over den indfyret. Det kan jo ikke stemme.! Så der må være en fejl på måden den indfyret effekt bliver regnet på, som jeg lige ser det.
Mit anlæg kører med frem og retur temp. og flowmåler samt en 300L buffertank, hvorfor jeg kan beregne den aftaget effekt.
Paf=(Tf-Tr)*m*c ; Paf=aftaget effekt, Tf=temp frem, Tr=temp retur, c=specifikke varmekapacitet=4,1868kJ/(kg*K).
Hvilket også var måden effekten blev regnet på i version 7.0522.
Det er da mere interessant at vide hvor meget effekt der bliver afsat i huset, end hvor meget effekt der bliver indfyret. Der vil jo altid være en effekt forskel, som er et udtryk for varmetabet/effektiviteten.
Kunne det ikke være muligt at få vist begge effekter i styringen og på stokercloud?
Ja det var nok lidt teknisk mit første indlæg, men håber at der er nogen som kommer med i debatten.
Dennis