Forfatter Emne: aske foran flamme  (Læst 2798 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nejrup

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 33
  • Respekt optjent: +1/-0
aske foran flamme
« Dato: Nov 05, 2015, 22:07 »
har problemer med at der hober sig aske op foran flammen.
hvad skyldes dette
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: aske foran flamme
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2015, 05:57 »
har problemer med at der hober sig aske op foran flammen.
hvad skyldes dette

Det kan være forkerte indstillinger, så piller ikke brændes af,
lukkede huller i herden,
og det kan også være dårlige piller.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: aske foran flamme
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2015, 03:02 »
Er det noget der sker over tid, og ikke kun i løbet af timer, og du ikke har kompressorrens, vil anbefale at få det :)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html