Hej Simon,
Det er et kendt "problem" at igangsætning efter et stop (f.eks. kompressorrens men også efter et stop du selv laver) på en varm kedel som kørte på en rimelig drift% før stoppet (>20%).
Problemet er at din PI-regulator ikke er trimmet til at finde på plads i denne sitiation.
NBE har delvist løst "problemet" med "Opstarts PI" men den fungerer kun ved større forskelle mellem ønsket temperatur og den aktuelle temperatur.
Årsagen til at du ser "problemet" er altså at du laver et stop midt i processen og at PI-regulatoren herefter starter forfra (I-leddet bliver nulstillet), og den ideelle løsning ville være at styringen efter en kompressorrens, midt i processen, lavede ny opstart og "geninstallerede" I-stakken som den var før stoppet, men sådan er det ikke
En simpel løsning er at sætte kompressorrens til at ske efter f.eks. 999 kg og så tvinge et stop igennen hvert døgn, f.eks. 1 time om natten.
Ved hvert stop bliver kompressorrens nemlig udført og kg-tælleren bliver nulstillet.
Resultatet er at kedlen på den time den holder stille, tabet så meget temperatur at opstarts PI bliver aktiv og den derfor hurtigt finder på plads igen
Hilsen
Michael
hej med jer
når mit fyr har lavet en kompresser ren sys jeg den er langsom om at komme i normal drift igen
altså jeg har sat den til at køre minimum 20% og der står den længe og tøffer selv om kedel temp falder langsomt.. så ved jeg godt i siger jeg skal just P og I eller sæt minimum dif op:)
men når den køre normalt er den ik langsom om at stige eller falder i procenter %
den gør det også hvis jeg tager en afvejning og starter fyret igen lige efter
håber i har nogle svar til mit spørgsmål
mvh
simon