Forfatter Emne: baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring  (Læst 14305 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Heyst

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring
« Dato: Jan 05, 2016, 13:12 »
Hej.

Er der mon nogle der kan hjælpe mig her ?

Min baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring, der er ikke nogle problemer ved normal drift, men når den går i pause og køre piller ind hver 20 min. ( har prøvet at lave det om til 15 min. ) så efter noget tid kommer fejl A1 og fyr går ud, så hvis jeg lige er hjemme kan jeg bare starte det op igen, da der stadig er gløder.

Hjælp Tak :o)

Vh
Heyst

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4524
  • Respekt optjent: +175/-24
    • mit fyr
Sv: baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2016, 13:35 »
Prøv at spørge på stokerpro.dk, der er klart flest pillefyrs brugere herinde.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 126
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2016, 21:25 »
Det er din røgtemp der bliver for lav...

Røgføler kan være fejlmonteret ikke sat i bund i hullet,normalt sidder der en Skive på følern den skal så helt ind til røgrøret
Røgføler kan være defekt,men så kommer der tit andre fejl periodisk,læg mærke til temp der hopper mere end 5-10 grader af gangen..
Pausen for lang
Blæs under pause sat forkert normalt p05

Den bør nu ikke pausefyre på denne tid af året,så forkert indstillet kan også være et problem..

Hvis du lige lister alle de indstillinger du,kan finde frem kan vi hurtig lure efter fejl..

Så er der lidt at kikke på..

Mvh thy
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 21:25 af thy »

Offline Heyst

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: baxi multiheat 1.5 slukker ved pause fyring
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2016, 05:22 »
Hej Kenneth og thy

Tak for jeres svar, jeg vil prøve det i skriver. Jeg er ikke sikker på det er ved pause fyring nu, så i går den gik ud ved 65 grader. mens jeg stod ved siden af fyret kom arlarm a1 igen  :(

Men tak
Mvh
Heyst