Forfatter Emne: Centralvarmeinstallation  (Læst 57663 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline brandmads

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Centralvarmeinstallation
« Svar #15 Dato: Dec 15, 2015, 00:32 »
Er der nogen der er bekedt med at der ligger billeder af printet i udvidelsesmoduletog de andre print, så man kan tegne diagram på fortrådningen

mvh Mads
Mads Stegmann

https://stokercloud.dk/v3/#/stegmann/main-page

BS+ 10 kW med udvidelsesprint.
30 rørs solfanger og vejrkompensering
Opvarmer 117 m2

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Centralvarmeinstallation
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2015, 05:42 »
Hej Mads,

Den elektriske motorventil skal sidde på fremløbet før pumpen til huset (P2) og tværløbet med kontraventil.
Du kan se en monteringsvejledning her http://sandbox.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Vejr-kompenseringsventil-montering-v7-v10-DK.pdf

Hilsen
Michael

Det kan godt være jeg er helt blank. :-[. men skal den elektrisk motorventil sidde mellem frem og tilbageløb. eller skal den sidde på fremløb og så måle på returen?


Hej Mads,

Flyt din ekspansionsbeholder hen mellem pumpe P1 og ventil V2, så den også har funktion når du varmer hus med overskudsvarme fra solvarme som Anders påpeger.

Vejrkompenseringen kan med fordel realiseres ved pumpe P2, så fremløbstemperaturen til gulvvarmen i huset reduceres.
Vejrkompenseringen består af en elektrist reguleringsventil, en pumpe (P2) og et kontraventilstyret tværløb, helt ligesom en blandekreds til gulvvarme.

Det er korrekt at vacuumrør er effektive (kan producere noget) allerede ved lav solaktivitet, men mængden er ikke stor.
I praksis vil det, ud fra et udelukkende økonomisk synspunkt, næppe kunne betale sig, specielt ikke med moderne styring af fyret og VVB' en i sommerperioden, men ud fra et idealistisk synspunkt kan det kvalificeres.
Jeg har en VVB til solvarme, dog uden solvarmepaneler tilsluttet, og bruger 3-4 kg træpiller på én optænding i døgnet for at lave varmt vand udenfor fyringssæsonen, altså der hvor solfangeren ville kunne klare opgaven.
Hvis jeg regner dette forbrug op mod investeringen jeg skal foretage for at få solvarmen, vil tilbagebetalingstiden blive mere end 25 år.

Hilsen
Michael

Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Centralvarmeinstallation
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2015, 05:47 »
Hej Mads,

Der er tegninger/billeder af begge print i manualen til v7/v10, med beskrivelse af de forskellige forbindelser.
Du finder manualen her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-v7-v10-2015.pdf

...eller er det noget andet du leder efter ?

Hilsen
Michael

Er der nogen der er bekedt med at der ligger billeder af printet i udvidelsesmoduletog de andre print, så man kan tegne diagram på fortrådningen

mvh Mads
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html