Hej igen Michael,
Som Jorn så rigtigt skriver, så kan man faktisk få suget luft ind i anlægget hvis pumpen kører mens man lufter ud. Men samtidig kan man også presse en luftboble i rørsystemet væk fra udluftningspotten/-skruen, når pumpen kører.
En rigtig god metode til at få luften ud af vandet og dernæst systemet er:
1 - Opvarm anlægsvandet til 85-90 grader i 1 time.
2 - Stop fyret og lad anlægget falde i temperatur til 55-60 grader.
3 - Stop pumpen og vent 15-20 minutter.
4 - Udluft radiatorer, luftpotter, manuel skruer osv. fra neden af og op (ligegyldigt hvis det er et 1-plan hus).
5 - Genstart pumpe og fyr.
Gentag om nødvendigt punkt 2 til 5 efter 1 døgn.
Hilsen
Michael
jeg har et tryk på 1½ bar eller hvad sådan noget hedder. jeg kan vil godt hælde mere vand på. er der nogen begrænsninger ?
jeg har ikke luft i radiatorene
men jeg slukker ikke pumpen når jeg lufter ud. men hvad gør det??
vh
michael