Forfatter Emne: hjælp til røg temperatur 52 grader  (Læst 7455 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
hjælp til røg temperatur 52 grader
« Dato: Sep 05, 2015, 20:56 »
hej jeg har ikke røg temp måler på mit blackstar kedel, men røgrøret er bestemt ikke "varmt" så åbnede renselemmen og smed min retur temp måler der ind :)   og den viste 52 grader, min pointe er , er 52 grader ikke lige lavt nok  "tænker på løbesod og kondens "? self pluds minus, da denne måling ikke er optimal.. men jeg brænder mig ikke på røgrøret. hvordan kan jeg hæve røgen ??
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7625
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #1 Dato: Sep 05, 2015, 21:01 »
Hvis der er "rensemekanik" i bagerste rum i kedlen, kan du åbne bypas spjæld.
Se side 28 pkt. 7 http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #2 Dato: Sep 05, 2015, 21:05 »
140 kvm hus

muremester villa fra 1944

ikke vildt godt isoleret

16 kw blackstar ( har en 104 kvm kælder jeg havde tænkt mig at installere radiator  derfor 16 kw )

opmuret skorsten med isokern ( af gamel alder ) 

ingen træk stabilisator

fremlød 70 grader

retur 55


blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #3 Dato: Sep 05, 2015, 21:09 »
har åbnet renselem ( bypass ), syntes faktisk den faldt , og ikke steg, jeg har også pillet rensekurvene op, hjalp heller ikke, og har afmonteret bypass totalt, altså pillet den helt ud , hjalp heller ikke, har også pillet alt ud hjalp heller ikke.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #4 Dato: Sep 05, 2015, 21:47 »
Det er en god ting og have en træk stabilisator monteret , så er det nemmer og indstille fyret , du har muligvis for stort træk i skorstenen så alt varmen fra brænderen ender i skorstenen , især i dag hvor der er god vind ,  brug de 5-600 kr sådan en koster de er givet godt ud , taler af erfaring  ^-^ sikker på det hjælper på din røgtemp  ^-^
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #5 Dato: Sep 05, 2015, 22:19 »
har ikke forstand på tal meeen det oliefyr jeg pillede ned havde monteret et service eftersyn i 2014

den siger
o2 3.3
træk  0.13 mbar
sodtal 0
røgtemp 160
røgtab 6.1
co2 72 ppm

kan du voudere noget ud fra disse tal ?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline Paw

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1210
  • Respekt optjent: +36/-6
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #6 Dato: Sep 06, 2015, 07:01 »
1. Køb en trækstabilisator og monter den.
2. Lav en ny afvejning.
3. Indstil blæser korrekt.
Måske er din flamme mager, for lidt piller eller for meget blæs, så derfor er din røgtemperatur lav.
Samtidig med lidt blæsevejr KAN den blive meget lav, røgtemp.
Se evt nede i min signatur med videoer hvordan du indstiller fyret.
PS se mit fyr, min røgtemp er jo heller ikke så høj, men så lang tid du ikke får sod i kedel eller skorsten er det ok.
MVH Paw
Intet er umuligt, det tager bare lidt længere tid.

Service videoer fra NBE
https://mhes.dk/hjem-2/videoer

Læs her
http://www.mhes.dk/

Mit fyr online
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?&mac=pawerwoody

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #7 Dato: Sep 06, 2015, 08:17 »
Jeg vil også sige at se sig blind på røgtemperaturen før du har et problem. Det bliver det jo ikke automatisk et symptom, bare fordi du har målt den.

Hvis du absolut vil have problem, så prøv at fejlsøge din opstilling.
Du har en retur på 55 og fremløb på 70. Så det koldeste sted i kedlen er 55.
På trods af det køles din røg, som vi forventer er varmere end kedlen til at starte med til 3 grader under det koldeste sted i kedlen.

Det ligner et meget lille bål og måske noget falsk luft et sted.
og røgtemperaturen skal du jo ikke kun kigge på ved 10% ydelse, men over hele spektret. Måske du skulle sætte lidt urstyring, så fyret kan få lidt at bestille. 
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #8 Dato: Sep 06, 2015, 12:58 »
Hej,

Tallene fra oliefysservice kan ikke bruges til noget, det er målinger ved dit pillefyr der skal ligge til grund  ;)

At du ikke har en trækstabilisator monteret gør alt andet i relation til justering og "røggasproblemer" ligegyldigt.
Det kan åbenbart ikke siges for ofte:
"Trækstabilisator er et must på et NBE træpillefyr"
Det er ikke uden grund at NBE anbefaler montering af trækstabilosator, det er altså fordi det er nødvendigt  ;)

Hilsen
Michael


har ikke forstand på tal meeen det oliefyr jeg pillede ned havde monteret et service eftersyn i 2014

den siger
o2 3.3
træk  0.13 mbar
sodtal 0
røgtemp 160
røgtab 6.1
co2 72 ppm

kan du voudere noget ud fra disse tal ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #9 Dato: Sep 06, 2015, 17:42 »
takf or jeres indput. jeg skal have TS på mit røgrør, men indregulere man ikke TS iforhold til træk i skorstenen ? 
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #10 Dato: Sep 06, 2015, 17:51 »
Man "indregulerer" ikke en trækstabilosator, man indstiller det undertryk den skal lukke op ved  ;)
Det vil sige at man indstiller den til at åbne og lukke "falsk luft" ind i skorstenen når undertrykket i skorstenen bliver større end det indstillede.
Eksempel:
Man indstiller trækstabilosatoren til 5 Pa, så lukker den op når undertrykket i skorstenen bliver over 5 Pa.
Trækstabilisatoren er i realiteten et balancespjæld, så det er undertrykket i skorstenen der bestemmer hvor meget den lukker op.
I takt med at undertrykket i skorstenen bliver større og større, lukker trækstabilisatoren mere og mere op.

Hilsen
Michael


takf or jeres indput. jeg skal have TS på mit røgrør, men indregulere man ikke TS iforhold til træk i skorstenen ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline sviskum

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 282
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #11 Dato: Sep 06, 2015, 17:59 »
men hvordan finder jeg ud af hvornår min skal åbnes, skal der måles af skorstens fejeren, eller skal man gå ud fra et pillefyr bedst kan lide fra 5-10 pa  og så sætte den som man tror er bedst  :) ? er forvirret hehe :D
« Senest Redigeret: Sep 06, 2015, 18:00 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)

http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: hjælp til røg temperatur 52 grader
« Svar #12 Dato: Sep 06, 2015, 18:27 »
sæt du bare ts på 5pa jo højere skorstenstræk jo højere skal du køre i lavlast
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat