Tak for svar.
Nej min styring er ikke online endnu.
jeg har valgt udvidet udgang og valgt L? for VVB. temp. og alt i selve VVB det virker som det skal.
og jeg har kunne styre min VVB ventil. men pludselig igår der jeg tændte styring så hvergang jeg går ind i manuel så åbner ventilen bare og går jeg ud af menuen lukker den. jeg kan på ingen måde selv åbne og lukke den, men det kunne jeg i weekenden der jeg fyldte vand på mit system. det er det jeg undre mig over.
fyret har ikke været startet rigtigt op endnu.
Ja, når du går ind i menu "manuel" så afbrydes normal drift,
og det er sikkert derfor din ventil skifter.
I funktionen "manuel" kan du vælge udgang, og så kan du tænde eller slukke udgangen.
Du har sikket sat den op sådan, derfor op på StokerCloud så vi kan se hvordan du har sat udgangen.