Forfatter Emne: Lukke fyr ned fra 10-22  (Læst 2290 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Serval

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 7
  • Respekt optjent: +1/-0
Lukke fyr ned fra 10-22
« Dato: Jun 12, 2015, 15:20 »
Hej

ville lige høre om hvad i mener om at slukke fyret i de timer her om sommeren hvor huset varmes op af solen...

kan se det er næste 50-60% jeg kan spare i pille forbrug...

men det er vel Skadeligt for kedlen at den står med kold vand.. .eller?

Hvad vil i anbefale?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7627
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Lukke fyr ned fra 10-22
« Svar #1 Dato: Jun 12, 2015, 15:29 »
Nej, det er ikke skadeligt at stoppe fyret.
Brug udetemperatur - vejrkompensering eller tidsstyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Lukke fyr ned fra 10-22
« Svar #2 Dato: Jun 13, 2015, 08:13 »
Hej,

Det er ikke et problem at kedlen står med koldt vand  :)
Det der kan være et problem er hvis fyret kører mens der er koldt vand i kedlen  ;)
Problemet er når røggas fra forbrændingen rammer kolde flader, så kan væden i røggassen kondensere og det giver syre.

Kondensering kan dårligt undgås under opstart af fyret, men efter kort tid forsvinder fænomenet og kedlen tørres igen.
Derfor er det kun hvis kondensering opstår under normal drift at man skal bekymre sig om det  ;)

Sålænge dut fyr er stoppet dannes der jo ikke røggas og derfor er kondensering ikke et problem  ;)

Hilsen
Michael


Hej

ville lige høre om hvad i mener om at slukke fyret i de timer her om sommeren hvor huset varmes op af solen...

kan se det er næste 50-60% jeg kan spare i pille forbrug...

men det er vel Skadeligt for kedlen at den står med kold vand.. .eller?

Hvad vil i anbefale?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html