Forfatter Emne: V.10 styring vil ikke opatere.  (Læst 53500 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #45 Dato: Dec 21, 2014, 11:37 »
Synes du så ikke at 47,2 ohm gennem en kobberledning er en stor modstand ?

Hilsen
Michael


Jeg måler med en Eurotester fra Metrel (SKS-tester)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline RasmusBailey

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #46 Dato: Dec 21, 2014, 21:12 »
jooo.... jeg tror nu heller ikke at denne modstand alene ligger i ledningen da jeg jo laver en måling til jord, modstanden er nok mest overgangen til jord og der mener jeg ikke at det er meget... men jeg prøver at banke et spyd i ca 3m fra min tilslutning af styringen og tilslutter den der efter måling ;-)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #47 Dato: Dec 21, 2014, 21:50 »
Ok, jeg spurgte tidligere hvad du målte imellem, og det svarede du mellem klemmen i styringen og spyd (det forstår jeg som jordspyd).
Denne strækning er forhåbentlig kun kobberledning  ;)

Hilsen
Michael

jooo.... jeg tror nu heller ikke at denne modstand alene ligger i ledningen da jeg jo laver en måling til jord, modstanden er nok mest overgangen til jord og der mener jeg ikke at det er meget... men jeg prøver at banke et spyd i ca 3m fra min tilslutning af styringen og tilslutter den der efter måling ;-)
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline RasmusBailey

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #48 Dato: Dec 24, 2014, 11:01 »
ahh....der misforstod jeg :-)
men der kan ikke være meget modstand i kobberet......

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #49 Dato: Dec 24, 2014, 11:50 »
Præcis, det er jo derfor jeg reagerer på en modstand på 47,2 ohm  ;)

Lad os så lige få på plads hvad det er du måler hvor.
Mål mellem jordklemmen i styringen og jordklemmen i din el-tavle, hvis jorden til fyret kommer herfra.
Hvis jorden til fyret kommer direkte fra et selvstændigt jordspyd til fyret, så måler du mellem jordklemmen i styringen og tilslutningen på jordspyddet.

Hilsen
Michael

ahh....der misforstod jeg :-)
men der kan ikke være meget modstand i kobberet......
« Senest Redigeret: Jan 15, 2015, 06:38 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline RasmusBailey

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #50 Dato: Jan 15, 2015, 06:12 »
Nu har jeg banket et jordspyd i ca. 3m fra styringen og den gør det stadig?

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #51 Dato: Jan 15, 2015, 07:10 »
Hej Rasmus,

Først og fremmest så er det ikke sikkert at det er et jordforbindelsesproblem, det er blot én af mulighederne og altså en ganske almindelig fejl  ;)

Det at du har banket et jordspyd i kun 3 meter fra fyret er desværre ikke nødvendigvis bedre  ???
Det der er det grundlæggende i jordforbindelses sager er i virkeligheden overgangsmodstanden til det vi kalder "værkets jord", typisk målt mod nulledningens indgang i el-tavlen.
Det er rent definitionsmæssigt ikke en korrekt målemetode, men i praksis er det absolit brugbart.
Det vil typisk være bedst kun at have én jordforbindelse (ét jordspyd) som så fungerer som et "stjernepunkt" i jordkredsen.
Har man flere selvstændige jordkredse kan man faktisk introducere problemer  ;)
Nu tror jeg ikke at dine problemer skyldes flere jordkredse, jeg prøver blot at belyse at det ikke er "bare lige" at lave en ordentlig jordkreds og der faktisk er en grund til at elektrikeruddannelsen tager 3-4 år  ;)

Hvis du stadig har problemer med den nye styring, så skal du kontakte leverandøren igen, det er jo en ganske almindelig reklamationssag  ;)
Eneste problemstilling for dig som jeg kan se, er hvis det tent faktisk er din installation der er årsagen.

Hilsen
Michael

Nu har jeg banket et jordspyd i ca. 3m fra styringen og den gør det stadig?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Stefan P

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #52 Dato: Sep 03, 2015, 14:10 »
Hej

Har lige fået sat ny fyr op med v 10 skærm og den blev leveret med 10.0522 software

Har så lige haft en pillefinger på besøg i dag der opdateret den til 10.032

Kunne styrringen så ikke redes, men en ny styring i stedet for?

Mvh Stefan

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #53 Dato: Sep 03, 2015, 17:38 »
Øhhh, der røg jeg lige af i svinget  ;)

Fra 10.0522 til 10.032 er vel en "neddatering" og ikke en opdatering  ;)

Spørgsmålet forstår jeg slet ikke.

Hilsen
Michael



Hej

Har lige fået sat ny fyr op med v 10 skærm og den blev leveret med 10.0522 software

Har så lige haft en pillefinger på besøg i dag der opdateret den til 10.032

Kunne styrringen så ikke redes, men en ny styring i stedet for?

Mvh Stefan
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: V.10 styring vil ikke opatere.
« Svar #54 Dato: Sep 03, 2015, 19:02 »
Hej

Har lige fået sat ny fyr op med v 10 skærm og den blev leveret med 10.0522 software

Har så lige haft en pillefinger på besøg i dag der opdateret den til 10.032

Kunne styrringen så ikke redes, men en ny styring i stedet for?

Mvh Stefan

Hvis du vil opdatere igen skal du bruge SD hukommelses kort.
Følg vejledningen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/