Forfatter Emne: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.  (Læst 3913 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline christian82

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
  • scotte 10kw
Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Dato: Maj 26, 2015, 05:06 »
Hej.
Jeg har en scottefyr 10kw
Håber der er nogen der kan hjælpe. Jeg har her i pinsen haft problemer med at min snegl fra siloen til fyr sætter sig fast efter ca 10 timers kørsel.
Jeg har to gange tømt både magasin og snegl.
Hvad kan der være galt.?

Hilsen Christian

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2015, 06:04 »
Der kan være flere ting galt.
Den nemme nåde at starte er ved at hælde 1 dl. olie på toppen af pillebunken efter opfyldning.
Har du et næsten tomt magasin, skal der en mindre mængde olie til.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline christian82

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
  • scotte 10kw
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2015, 06:50 »
Jeg har en næsten tomt silo, da jeg ikke ville tømme den helt igen hvis det galt igen.
Og det er jeg jo glad for nu., men skal jeg prøve at tømme den helt igen og så hælde en pose med lidt olie??

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #3 Dato: Maj 26, 2015, 07:18 »
Hvis den er næsten tom, så kom en pose piller op i magasinet + en lille sjat olie.
Se hvordan det så går  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline christian82

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
  • scotte 10kw
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #4 Dato: Maj 26, 2015, 13:27 »
Og hvis det ikke virker. Hvad er der så af muligheder?

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #5 Dato: Maj 26, 2015, 14:53 »
Har du nogle billeder af din snegl og opsætning af anlægget ?  Gerne et billede hvor man kan se at der er smuds i røret.

Jeg bruger oil og det virker rigtigt godt, til at sikre at sneglen ikke pludseligt bliver fuldt af smuld.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #6 Dato: Maj 26, 2015, 14:58 »
Og hvis det ikke virker. Hvad er der så af muligheder?

Så kan det være kondensatoren der skal skiftes, eller...
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline fatjolle

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 138
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #7 Dato: Maj 26, 2015, 17:36 »
for lange hårde pille. har lige haft problemet.
købte barlinek piller i en big bag..

tømte siloen og kom barlinek piller i fra 25kg poser ingen problem så

mvh simon

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1294
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #8 Dato: Maj 28, 2015, 16:57 »
Hvis det er en minitank, kan det være en lille stump hård pille, der sætter sig fast oppe foroven af snegl ved motor.
Efter det skete for mig et par gange i starten, tog jeg sneglen ud, og skar sneglenden skråt af, så pille stumper kunne komme forbi øverst ved motor.
Har ingen problemer haft siden.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician