Forfatter Emne: VVB  (Læst 6515 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kkrm

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
VVB
« Dato: Apr 13, 2015, 17:46 »
Vi nærmer os sommerperioden og derfor påtænker jeg at tilkøbe vvb-kit.

Jeg kan se det er muligt at købe 2 og 3-vejsventiler- hvad er forskellen?

Kitttet skal selvfølgelig monteres på røret ved vandvarmeren- skal føler signalet sendes via kabel eller kan det sendes trådløst (fyret står i en staldbygning)

Og sidst men ikke mindst hvordan virker det i grunden?

Mvh. Karsten
Mvh.

Karsten
Woody-scotte
16 kwh

http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7623
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: VVB
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2015, 19:01 »
3 vejs afbryder opvarmningen af huset, og prioritere varmt vands beholderen.
2 vejs, så varmer du både hus og beholder.
Det er nemmest med kabler til føler og ventil.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kkrm

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2015, 19:16 »
okay, men kan det klares trådløst?
Mvh.

Karsten
Woody-scotte
16 kwh

http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2015, 19:22 »
Hmm, trådløst vil kræve en hel del ekstraudstyr og det er ikke noget NBE har på programmet  ;)

Mht. til VVB og 2-/3-vejs ventil samt funktion, så kan du måske få lidt glæde af min vejlning til VVB http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf

Hilsen
Michael

okay, men kan det klares trådløst?
« Senest Redigeret: Apr 17, 2015, 18:25 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kkrm

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 29
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: VVB
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2015, 19:36 »
Er ikke så glad for at skulle banke hul i gulvet for at føre kablet over til den anden bygning...
Så hvis der findes et alternativ vil jeg blive glad for at vide det:-)

Mvk. Karsten
Mvh.

Karsten
Woody-scotte
16 kwh

http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2015, 21:32 »
Tja, det kræver lidt teknisk snilde, men systemer som det her fra Conrad kan løse opgaven hvis det kombineres med nogle relæer http://www.conradelektronik.dk/FS20-Tr%E5dl%F8s-sender-S4UB-Planfors%E6nket-4-kanaler.htm?websale8=conrad-dk&pi=623017&ci=SHOP_AREA_260548_2806040
...modtager enheden kunne være sådan en her http://www.conradelektronik.dk/FS20-CE-AS4-Udenp%E5liggende-4-kanaler.htm?websale8=conrad-dk&pi=623009&ci=SHOP_AREA_260548_2806020
...eller en fjernbetjent stikkontakt som den her http://www.conradelektronik.dk/FS20-Tr%E5dl%F8s-kontakt-CE-ST-4-Mellemstik-1-kanal.htm?websale8=conrad-dk&pi=623004&ci=SHOP_AREA_260548_2806020

Men som sagt kræver det lidt teknisk snilde at strikke det sammen  ;)


Hilsen
Michael

Er ikke så glad for at skulle banke hul i gulvet for at føre kablet over til den anden bygning...
Så hvis der findes et alternativ vil jeg blive glad for at vide det:-)

Mvk. Karsten
« Senest Redigeret: Apr 13, 2015, 21:36 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: VVB
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2015, 06:49 »
Men som sagt kræver det lidt teknisk snilde at strikke det sammen  ;)

Og der vil skulle endnu mere snilde til, for der skal vel også en føler i VVB'en der fortæller styringen hvad temperaturen er!
Der skal altså findes en dims der har ekstern føler, som sender signalet konstant til en modtager der emulerer ntc10k til styringen. Jeg tvivler få at man overhovedet kan finde sådan en dims, det vil nok kræve kontakt til en elektronik ingeniør, men jeg tror efterhånden at det vil blive så dyrt at bygge at det dårligt kan svare sig.

Det er også noget af en omgang at hugge beton op, og hvis det ikke er praktisk muligt kunne man måske trække kablerne en anden vej, måske kunne man grave udvendig, eller trække ledningerne i en kabelkanal.

Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: VVB
« Svar #7 Dato: Apr 16, 2015, 20:09 »
Jeg har selv undersøgt sagen af flere omgange og har istedet valgt at hugge gulvet op.

Men, reelt kunne man jo køre det over noget tcp/ip sjov. Dvs. over internet eller lokalt net. Typisk er det muligt at få wifi.

Det ville dog kræve at NBE, laver mulighed for at benytte tcp/ip som input til temperaturen.  Men da temperaturen ændres sig langsomt, kunne være nok at aflæse temperaturen hvert 5-10 sekund.

Eksempel på TCP/IP temperaturen måler.

http://www.kvm-switch.de/Power-Strips/Sensor-Boxes-IP/Gude-Expert-Sensor-Box-7211-1-Stand-alone-temperature-sensor-for-TCP-IP-networks::3010.html
Blive ikke skræmt af prisen, de fåes billigere men den første på google idag.
« Senest Redigeret: Apr 16, 2015, 20:10 af MortenEV »
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline MortenEV

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 178
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Link til stokercloud
Sv: VVB
« Svar #8 Dato: Apr 16, 2015, 20:48 »
Hmmm... Jeg tror lige at jeg har regnet den ud... det er selvfølige farligt at sige på skrift  ???

VVb beholder --> NTC modstand  --> Arduino 1 --> internet / wifi

Stokerfyr --> Fast modstand som laver 80 grader (Mener det er ca. 1000 ohm) --> Arduino 2 "udgang 1"  --> internet / wifi
Stokerfyr --> Fast modstand som laver 40 grader (Mener det er ca. 5000 ohm) --> Arduino 2  "udgang 2 "--> internet / wifi


Arduino 1 køre et lop hvor at den måler vvb temperaturen, når temperaturen kommer under setpunkt, skriver den til arduino 2 at den skal sætte udgang 2 høj. Så tror stokerkontrol at den skal lave varmt vand og gør det. Samtidigt kan man sætte  Arduino  til at kopiere signalet fra udgangen til vvb ventilen.  Det kræver lidt kode og omtanke.. Men det bør virket.  Evt. kan man indkoble et batteri af modstande for at simulere ntc modstanden.

Der er mange fejlkilder og muligheder for at lave det galt.. men det bør om ikke andet i teorien virke.
http://stokercloud.dk/dev/oestervang.html
RTB30 - Iltstyring - VVB - Komp rens - 10Pa Trækstabilisator
Opvarmer 305kvm (45% gulvarme) - 21 grader , forbrug ca. 14 tons

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: VVB
« Svar #9 Dato: Apr 17, 2015, 06:36 »
Så mangler vi bare trådløs styring af 3-vejs ventilen O0 O0
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2015, 07:04 »
Hej Morten,

Hvad med lige at halvere udgiften til udgange ?

Én udgang vel nok når du bare skal skifte mellem 2 modstande  ;)
...enten ved fysisk at skifte mellem dem (ikke anbefalet da der vil være et tidspunkt med uendelig modstand) eller ved at have fast 5000 ohm og så med relæet koble en modstand på 1250 ohm parallelt over, det giver et skift mellem 5000 og 1000 ohm uden risiko for tidspunkter med uendelig modstand  ;)

Hilsen
Michael


Hmmm... Jeg tror lige at jeg har regnet den ud... det er selvfølige farligt at sige på skrift  ???

VVb beholder --> NTC modstand  --> Arduino 1 --> internet / wifi

Stokerfyr --> Fast modstand som laver 80 grader (Mener det er ca. 1000 ohm) --> Arduino 2 "udgang 1"  --> internet / wifi
Stokerfyr --> Fast modstand som laver 40 grader (Mener det er ca. 5000 ohm) --> Arduino 2  "udgang 2 "--> internet / wifi


Arduino 1 køre et lop hvor at den måler vvb temperaturen, når temperaturen kommer under setpunkt, skriver den til arduino 2 at den skal sætte udgang 2 høj. Så tror stokerkontrol at den skal lave varmt vand og gør det. Samtidigt kan man sætte  Arduino  til at kopiere signalet fra udgangen til vvb ventilen.  Det kræver lidt kode og omtanke.. Men det bør virket.  Evt. kan man indkoble et batteri af modstande for at simulere ntc modstanden.

Der er mange fejlkilder og muligheder for at lave det galt.. men det bør om ikke andet i teorien virke.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: VVB
« Svar #11 Dato: Apr 17, 2015, 16:39 »
Så mangler vi bare trådløs styring af 3-vejs ventilen O0 O0

Nænæ, det var jo det Michael startede med :)

Jeg er nu sikker på at det er en god beslutning at trække kabler, omend der havde været mange gode udviklingstimer i de andre 2 projekter ^-^

I stedet for at trælle et par kabler anbefaler jeg et rør, så har man flere muligheder i fremtiden.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html