Forfatter Emne: Hvilken varmtvandsbeholder?  (Læst 47527 gange)

0 Medlemmer og 3 Gæster læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #45 Dato: Mar 12, 2015, 17:42 »
Hmm, jeg mener at v7.0522 viser PI reguleringens aktuelle værdier hvis du fra hovedbilledet trykker pil til højre (måske to gange).

Nedenfor ser du hvad jeg har på min v7.0592...
...første billed er efter ét tryk på pil til højre fra hovedbilledet.
...andet billed er efter endnu et tryk på pil til højre.
På det andet billede ser du det du leder efter i øverste venstre hjørne under Temperatur regulering  ;)
...sorry for de rystede billeder, men det er altså så godt det blev  ;)

Hilsen
Michael

Kan man se disse tal nogen steder? altså hvor stor stakken er? Hvordan den aktuelle vægtning er? eller hvor meget p fylder af den aktuelle effekt og hvor meget I fylder af aktuelle effekt.

Det ville gøre meget for min forståelse hvis sådanne tal kunne ses og jeg kunne regne lidt rundt i det.



« Senest Redigeret: Mar 12, 2015, 17:50 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #46 Dato: Mar 12, 2015, 17:43 »
På min version 10 kan de aflæses i "system" - "Avanceret driftsvisning" (på selve styringen)

Jeg ved ikke med V7erne!

Kan man se disse tal nogen steder? altså hvor stor stakken er? Hvordan den aktuelle vægtning er? eller hvor meget p fylder af den aktuelle effekt og hvor meget I fylder af aktuelle effekt.

Det ville gøre meget for min forståelse hvis sådanne tal kunne ses og jeg kunne regne lidt rundt i det.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #47 Dato: Mar 12, 2015, 17:52 »
Kan man se disse tal nogen steder? altså hvor stor stakken er? Hvordan den aktuelle vægtning er? eller hvor meget p fylder af den aktuelle effekt og hvor meget I fylder af aktuelle effekt.

Det ville gøre meget for min forståelse hvis sådanne tal kunne ses og jeg kunne regne lidt rundt i det.

Tryk på højre pil.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #48 Dato: Mar 13, 2015, 15:30 »
Tak! det gjorde meget for forståelsen at se de aktuelle tal i brug.

Ser også ud til at pumpestart på 35 grader, giver en stabil opstart. Så må jeg bare leve med at kedlen får en ordentlig skylle koldt vand til at starte med

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #49 Dato: Mar 13, 2015, 16:21 »
Tak! det gjorde meget for forståelsen at se de aktuelle tal i brug.

Ser også ud til at pumpestart på 35 grader, giver en stabil opstart. Så må jeg bare leve med at kedlen får en ordentlig skylle koldt vand til at starte med

Det gør nu ikke så meget, når det hele er lige koldt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #50 Dato: Mar 13, 2015, 17:59 »
ok, det lyder godt. Så skal jeg bare sørge for at lave en tidsforskydning, så den ikke laver varmt vand først

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #51 Dato: Mar 17, 2015, 08:44 »
Lige et par spørgsmål mere til VVB drift.

1. Hvad er forskellen på "VVB overlap" og "forbliv i VVb-drift" ?

2. Som jeg ser det her i formiddag kl 9:00, så er det en ulempe at den bliver i VVB drift. Den kører med høj kedeltemp og høj effekt da VVB har nået sin temp. Så kører den 10 min i ved 10% for så at køre op igen når huset mangler varme. Men hvorfor ikke bare køre videre med det samme og kaste den høje kedeltemp over i huset med det samme?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #52 Dato: Mar 17, 2015, 09:24 »
Lige et par spørgsmål mere til VVB drift.

1. Hvad er forskellen på "VVB overlap" og "forbliv i VVb-drift" ?

2. Som jeg ser det her i formiddag kl 9:00, så er det en ulempe at den bliver i VVB drift. Den kører med høj kedeltemp og høj effekt da VVB har nået sin temp. Så kører den 10 min i ved 10% for så at køre op igen når huset mangler varme. Men hvorfor ikke bare køre videre med det samme og kaste den høje kedeltemp over i huset med det samme?

Der er en hjælpe funktion til beskrivelse af de enkelte funktioner på StokerCloud.
Hold musen over den blå bog med spørgsmålstegnet ( inde i menuen ), så kommer der en forklaring på menuen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #53 Dato: Mar 17, 2015, 09:22 »
Ja har godt set dem. forstår dog stadig ikke hvad de reelt gør og hvorfor

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #54 Dato: Mar 17, 2015, 10:52 »
Ja har godt set dem. forstår dog stadig ikke hvad de reelt gør og hvorfor

Vvb overlab, er den tid hvor styringen ignorere temperaturen, efter at der er blevet lavet varmt vand.
Dvs. selv om maks temp er overskredet, bliver fyret ved at køre.
Når tiden er gået, aflæser den aktuel temperatur, og bestemmer så om der skal fortsættes eller lukkes ned.

Forbliv i VVB-drift, er den tid ventilen skal blive ved med at være i den stilling hvor der forsynes med vand til vvb,
efter at den ønskede temperatur er opnået.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #55 Dato: Mar 17, 2015, 11:42 »
Mange tak for svar!

Hvad er den gode grund til at blive i VVB drift i 10 min efter at VVB temp er opnået?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #56 Dato: Mar 17, 2015, 12:27 »
Mange tak for svar!

Hvad er den gode grund til at blive i VVB drift i 10 min efter at VVB temp er opnået?

At afsætte varmen, og lade fyret få tid til at regulere ned i effekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline thode

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 177
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #57 Dato: Mar 17, 2015, 13:10 »
afsætte varmen i VVB? for temp er opnået på dette tidspunkt. Eller hvad mener du med at afsætte varmen.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7653
  • Respekt optjent: +226/-181
  • NBE Support
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #58 Dato: Mar 17, 2015, 13:15 »
afsætte varmen i VVB? for temp er opnået på dette tidspunkt. Eller hvad mener du med at afsætte varmen.

Ja, afsætte varmen, så fyret ikke lukker ned.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/