Hej Leif,
Du skal ikke fortryde at du købte pumpen.
Hvis den ikke regulerer er der noget galt.
Logisk set kan der være noget galt 2 steder, det kan være pumpen eller det kan være anlægget.
Hvis dit anlæg, med trykekspansion, er lavet korrekt, så har du kun forbindelse mellem fremløb og retur, gennem varmeforbrugere.
Det vil sige at hvis du lukker alle radiatorer, gulvvarmekredse og VVB'ere, så er der ingen forbindelse mellem fremløb og retur.
I den situation vil pumpen se en stor modstand og skal derfor regulere ned.
Regulerer pumpen ikke ned, er vi tilbage ved udgangspunktet, enten er der fejl på pumpen, eller på anlægget.
Nu kan jeg forstå at du har et returløb til kedlen, for at holde returen oppe i temperatur. Det er jo en kortslutning mellem fremløb og retur, som vil påvirke den modstand som pumpen "ser".
Uanset at du har "knebet" returventilen, så kan det være her du har problemet, eller det kan være i nogle af de andre strenge (radiatorer, gulvvarme, VVB osv.).
Det du skal sikre dig er at du har overblik over rørsystemet.
Prøv at stoppe anlægget i en times tid, så alle rør er afkølet.
Luk så alle ventiler til radiatorer, gulvvarme, VVB og returløb ved kedel.
Start fyret og pumpen igen, vent til anlægstemperaturen er oppe på 50-60 grader og så "følg varmen".
Forstået på den måde at du mærker på rørerne hvor varmen (det varme vand) løber hen.
Hvis rørsystemet er lavet som vi forventer, vil der ikke være forbindelse mellem fremløb og retur, og der vil altså ikke komme varmt vand retur til kedlen.
Kører pumpen ikke ned i effekt i denne situation, så må der være noget galt med pumpen (eller dens indstilling).
Hvis derimod der kommer varmt vand retur til kedlen, så må der jo være en forbindelse mellem fremløb og retur et sted.
Følg returrøret og find "fejlen".
Det er før set at smeden laver en forbindelse mellem fremløb og retur, ved den fjerneste ende af rørstrengen, simpelthen for at skabe konstant cirkulation i fremløb/retur. Det kan være gjort for at frostsikre rør i f.eks. skunken, eller for at sikre hurtig reaktion i fjerneste radiator.
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Vores anlæg har trykexpansion. Der er termostatventiler på alle radiatorer og gulvvarme. Der sidder også en termostatventil på returforbindelsen på varmtvandsbeholderen.
Jeg har prøvet at lukke for af for gulvvarmen og varmtvandsbeholderen - uden bedring af pumpens reguleringsevne.
Jeg har også prøvet at knibe afgangsventilen og returløbet tilbage i kedelen - men den skide pumpe vil stadig ikke regulere.
Jeg fortryder faktisk at jeg ofrede penge på dén.
VH. Leif Kristensen