Forfatter Emne: Stop - opnået temp.  (Læst 8492 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Stop - opnået temp.
« Dato: Feb 12, 2015, 12:41 »
Hej alle
Efter opdatering stopper mit fyr efter opnået temp
Hvad gør jeg forkert ?
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline rennie

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2015, 14:24 »
det gør mit også tror det er meget normalt

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2015, 15:15 »
Hejsa har inde og set på dit fyr du har en vvb temperatur på 65 grader jeg vil nok sætte den til 55 grader og 10 grader under når den skal lave varmt vand har du 3 vejs ventil på da kedel temperatur 65 plus? Over.
« Senest Redigeret: Feb 12, 2015, 15:15 af Skatemus »
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2015, 16:50 »
Hej alle
Efter opdatering stopper mit fyr efter opnået temp
Hvad gør jeg forkert ?

Din kedeltemperatur er for høj efter at der er lavet varmt vand.
I  menu vvb, prøv at sætte "Kedeltemp. setpunkt tillæg" ned til 5 eller 10 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2015, 16:53 »
 Ja jeg køre med en 2 vejs ventil men jeg prøver at sætte temp ned vvb ned til 60
Og sætpunkt tillægget ned også

NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2015, 20:12 »
Hvad står dine pi tal på. Det ser lidt ud til at i ledet er lidt for stor
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2015, 20:39 »
P1.8 og i 0.12
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2015, 21:02 »
Prøv med 2,0 på p og 0,10 måske 0,09 på i og så vente et døgn om det bliver mere rolig
Jeg undre mig også lidt over din retur temp. Den følger kedel temp som en lille hund
 ???
Jeg har en fornemmer af at shunten er defekt eller ikke sidder rigtig
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2015, 21:11 »
Jeg har nu p 2.0 og i 0.09 og går lige ud og ser på returen. Tak
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #9 Dato: Feb 12, 2015, 21:25 »
Super skal holde lidt øje grafen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2015, 11:16 »
Prøv og sætte p på 2,2
Har du Simi rens i kedlen ???
Vis du har skal du have en retur temp på min 55 grader
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2015, 13:42 »
Har semi rens jeg hæver returen
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #12 Dato: Feb 21, 2015, 20:50 »
Hej
Er jeg den enenste der har problem med at mit fyr stopper efter endt temp. Også selv om den sætter farten ned så den ikke over stier ønsket temp med mere end et par grader?
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html

Offline Java

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2015, 21:05 »
Sæt Temp over til 14 og under til 5 det skal forhindre mange start/stop. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html

Offline Jbkofod

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Stop - opnået temp.
« Svar #14 Dato: Feb 21, 2015, 21:07 »
Prøver jeg .tak
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg



http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html