Som du nok allerede har læst, så skal du have ændret indstilling for dine temeraturfølere. Dit fyr har nok en alder, hvor temperaturfølerne var af typen PTC. I dag er de af NTC typen som standard, og derfor er dette angivet i chip/software som standard.
Din skakttemperaturføler benyttes som indikation for om brænderstikket er monteret, eller ej. Når du har ændret indstillingen for skakttemperaturføleren fra NTC til PTC, vil du se at fejlen "brænderstik afmonteret" ikke vises mere.
Din kedeltemperaturføler skal formodentlig også indstilles til at være PTC istedet for NTC, og derefter vil du se en mere troværdig værdi...
Så hudt jeg hvisker, er det i en menu kaldet "temperaturføler", dette indstilles. Måske du skal holde "SET" inde i 8 sek, for at komme i en menu, hvor du kan vælge stage-niveau. Hér vælger du STAGE4. Derefter vises alle parametre, der kan ændres, og så burde "temperaturføler"-menuen være tilstede...
Håber det giver mening...
Mvh Steffen