Forfatter Emne: montering af ledninger i ver. 10 styring  (Læst 2870 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline lars727

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
montering af ledninger i ver. 10 styring
« Dato: Jan 04, 2015, 11:18 »
Hejsa

Jeg er ved at samle mit nye blackstar pillefyr.
Jeg skal have monteret min cirkulationspumpe i styringen(ver 10) og der står i manualen at den skal sidde i N-L5 eller N-L6, men der sidder nogle meget tynde ledninger i forvejen. Monterer jeg bare ledningerne sammen med de andre eller hvordan? Kan også se at min kedeltemp. er sat i T og T1, og jeg skal have min røgføler monteret i T og T2, bruger jeg bare den samme T som bruges af kedel temperaturen?

Mvh.
Lars
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring

http://stokercloud.dk/dev/lars727.html

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2015, 11:30 »
Hej.

Ja T1 og T2 bruger den samme T.

Du burde godt kunne pille den ledning ud der sider i L5 og så sætte pumpe i der.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2015, 11:38 »
Du kan også vælge en helt anden udgang til pumpen.
F.eks. L10
Så er ledningerne der i styringen til de andre funktioner.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2015, 11:42 »
Det kommer jo an på om L5 rent faktisk bliver brugt til noget  ;)

Hvis du ser på dit print kan du jo se om hvilke klemmer der er ledige i området L5 til L10.
Du kan bruge en hvilken som helst af dem.

Hilsen
Michael

Hej.

Ja T1 og T2 bruger den samme T.

Du burde godt kunne pille den ledning ud der sider i L5 og så sætte pumpe i der.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Anders T

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2015, 11:54 »
Cirk.pumpe kan sidde forskellige steder. Det kan du se i denne vejledning (pdf) til cirkpumpe på nve.dk under download - tilbehør. Kigger du efter i din styring vil du se at hver indgang L har hver sin PE og N.

Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.

Offline lars727

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 32
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2015, 13:53 »
super. Tak for hjælpen

Lars
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring

http://stokercloud.dk/dev/lars727.html