Er der nogen der har succes med en Woddy version 6.85.? Jeg bruger lige nu ca 25 kg piller (5400 kWh) til opvarmning af ca 95 m2 og så er der stadig brug for brændeovn. Kunne godt tænke mig nogle tal at sammenligne med for at se om jeg har fået rodet for meget rundt i indstillingerne. Jeg har iltstyring.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7631
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: hjælp til indstillinger til version 6.85
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2014, 21:11 »
Er der nogen der har succes med en Woddy version 6.85.? Jeg bruger lige nu ca 25 kg piller (5400 kWh) til opvarmning af ca 95 m2 og så er der stadig brug for brændeovn. Kunne godt tænke mig nogle tal at sammenligne med for at se om jeg har fået rodet for meget rundt i indstillingerne. Jeg har iltstyring.

Her nogle tal du kan bruge som udgangspunkt http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: hjælp til indstillinger til version 6.85
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2014, 05:51 »
Hej,

Forbruget pr. m2 er primært afhængigt af husets isoleringsgrad, hvor frit huset ligger og den ønskede varmekomfort (f.eks. rumtemperaturen).

Virkningsgraden i fyret (evnen til at omsætte den energi der er i træpillerne til varme i centralvarmevandet) er afhængig af forbrændingens kvalitet og kedlens evne til at optage varmen.

At fyret er udstyret med iltstyring er ingen sikkerhed for korrekt forbrænding !
Hvis ikke fyret er grundindstillet korrekt og iltstyringen er justeret korrekt, fungerer det ikke.

Det første der skal check på er forbrændingens kvalitet, hvilket vil sige mængden af træpiller der doseres og mængden af luft der tilsættes.
Her er det et ultimativt krav at der er en velfungerende trækstabilisator i skorstenen, så der er et jævnt lavt træk igennem kedlen.
Derefter kontrolleres at alle spjæld/plader i kedlens røgslag er på plads, kontroller også hvor høj røggastemperaturen i røgrøret er.
Er røggastemperaturen over 120oC er der højst sandsynligt noget galt med spjæld/plader.

Herefter skal sneglen afvejes og tallet indtastes i styringen, autoberegningen skal sættes til, og fyret skal trimmes med luft, d.v.s. indstille blæs lav ved 10% drift, indstille blæs midt ved 50% drift og indstille blæs høj ved 100% drift.
Alle disse indstillinger skal foretages med iltstyringen fra (sæt den til vis).

Når disse indstillinger er ok, lader man fyret køre et par dage for at kontrollere at alt stadig er ok, og herefter kan man indstille iltstyringen og derefter sætte den til.
Indstilling af iltstyringen betyder at iltsonden kalibreres i varm tilstand i fri luft, hvorefter man starter fyret og lader det køre i mindst 1/2 time.
Så aflæser man den opnåede ilt% ved hhv. 10%, 50% og 100% drift og indstille dette i hhv. ilt lav, ilt mellem og ilt høj.

Hilsen
Michael

Er der nogen der har succes med en Woddy version 6.85.? Jeg bruger lige nu ca 25 kg piller (5400 kWh) til opvarmning af ca 95 m2 og så er der stadig brug for brændeovn. Kunne godt tænke mig nogle tal at sammenligne med for at se om jeg har fået rodet for meget rundt i indstillingerne. Jeg har iltstyring.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html