Forfatter Emne: Mere rolig overgang mellem drift og vvb  (Læst 3101 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Dato: Feb 17, 2015, 05:57 »
Ville høre om dervarnogle triks til og få en mere rolig overgan frem og tilbage mellem Vvb og drift

Mine pi tal er i

drift p:1.5 i:0.1

Vvb p:5.0 i:0,1
Forbliv i Vvb 5min

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=danielgreen

Offline fskovbjerg

  • Beta tester
  • Prof
  • *
  • Indlæg: 45
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2015, 07:02 »
Prøv og sætte vvb p til 3.8 og i til 0.28 og alm p til 1.8 og i til 0.09 og så lad det køre lidt
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2015, 07:39 »
Ville høre om dervarnogle triks til og få en mere rolig overgan frem og tilbage mellem Vvb og drift

Mine pi tal er i

drift p:1.5 i:0.1

Vvb p:5.0 i:0,1
Forbliv i Vvb 5min

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=danielgreen

Prøv at sænk "Kedeltemp. setpunkt tillæg" fra 15 til 10 gr.
Så er temperatur forskellen mindre efter der er lavet varmt vand,
til gengæld tager det længere tid at lave varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2015, 08:11 »
Er eneret Kl 9:10

Drift p 1.8 i 0.09
Vvb p 3.8 i 0.28
Vvb setpunkt 10g

Offline sten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 125
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Opvarmet 123 m2, 2 - 3 tons forbrug årligt
    • Sten Andersen
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2015, 08:53 »
.. Efter et bad eller lign., kan også stille på VVB % skal stige i forhold til almindelig drift. Denne funktion finder du i VVB. på styringen..

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #5 Dato: Feb 17, 2015, 11:03 »
Er ikke helt med på hvordan du mener

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #6 Dato: Feb 17, 2015, 11:18 »
Prøv med en ting ad gangen.
Bruger du alle de forslag du får på en gang, mister du overblikket.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Da9el

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Mere rolig overgang mellem drift og vvb
« Svar #7 Dato: Feb 17, 2015, 15:25 »
Ja har heller ikke stillet på noget siden der Kl 9