Forfatter Emne: Hjælp til PI regulering  (Læst 2483 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline TRM

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Hjælp til PI regulering
« Dato: Nov 01, 2014, 09:24 »
Hej
Jeg har haft min scotte i snart 2 år. Og jeg har igennem længere tid forsøgt at få nogle pæne kurver på via PI regulering. Mit problem er at jeg har aldrig haft et entydigt billede fra min stokerkontrol. Så prøvede jeg igår at hæve min kedel temp. fra 60 til 65 grader. Og så fik jeg pludselig en mere stabil ujævnhed som er til at tolke. Jeg tror at der har været for lille forskel mellem kedeltemp. og returtemp. Jeg kører med P 2,0 og I 0,1
Hvordan tolker i min kurve?

Tommy

Scotte Black Star 16 kw
240 kvm. 2 plan
Forbrug ca 7000 kg/år

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hjælp til PI regulering
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2014, 19:17 »
Den kurve kan du ikke rigtig bruge da kedlen temperaturen det meste af tiden er for høj (mere end 65 grader), simpelthen fordi forbruget er for lille og desuden "skævt" ujævnt. Nå der så kommer forbrug(og det gør der jo kan man se), kan der gå lidt inden fyret kan korrigere fordi I-stakken er smadret af overtemperatur. Bortset fra det kompensere fyret jo fint, for et svingende forbrug.

Normalt siger man PI med en I på ca. 1/10 af P. Men din kan sagtens være korrekt og du skal ikke stille på den før du har et reelt forbrug at måle på, ellers bliver det rent gætværk.

Hvis du altid har en forbruger som trækker på den måde får du aldrig "pæne" kurver da fyret jo kompenserer reaktivt og du har en forbruger, som bruger 2-3 kw i en kort periode så fyret skal først skrue op og så slukker forbrugeren igen og så skal fyret igen reagere på for varm kedel.
« Senest Redigeret: Nov 01, 2014, 19:23 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline TRM

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til PI regulering
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2014, 19:47 »
Jeg venter på at det bliver lidt koldere og fyret skal arbejde lidt mere. Så vender jeg tilbage.

Tak
Scotte Black Star 16 kw
240 kvm. 2 plan
Forbrug ca 7000 kg/år

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Hjælp til PI regulering
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2014, 20:18 »
Ved du hvilken forbruger det er der trækker på den måde man kan se på billedet?

For så længe den er på, får du ikke pæne kurver, heller ikke med de "rigtige" PI tal. (og dem du har kan godt være rigtige).

Mit fyr kører rimelig godt med mine PI tal, men mine kurver er ikke pæne, da mit forbrug ændre sig 6-8 gange om dagen til VVB og forbruget også ændrer sig en del løbende. Også da jeg har dag og natsænkning i 5 forskellige rum, det ændrer også forbruget en del.

Mit postulat er at meget pæne grafer får men kun med velfungerende gulvvarme. Det vi andre skal tune efter er hvordan det ser ud når fyret starter op og justere op imod et rimeligt jævnt forbrug. Og for at vide om det var et jævnt forbrug, skal man kunne se flow og retur temperatur.
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline TRM

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Hjælp til PI regulering
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2014, 10:16 »
Mit hus er en blanding af radiatorer, gulvvarme med returventil og gulvvarme med shunt. Så det kan sagtens være at jeg aldrig får nogle stabile kurver. Jeg har efterhånden prøvet mange forskellige PI tal. Det er dog som om at det har hjulpet lidt at køre med højere kedeltemp. Jeg har vvb priortering med 3 vejs ventil og det kører fint. Så hvad det er der pludselig kalder på varme aner jeg ikke.
Scotte Black Star 16 kw
240 kvm. 2 plan
Forbrug ca 7000 kg/år