Forfatter Emne: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)  (Læst 5044 gange)

0 Medlemmer og 2 Gæster læser dette emne.

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Dato: Sep 25, 2014, 15:49 »
Hej på boardet  :D

SÅ var det så lige jeg ville høre om én af jer måske havde et godt bud på denne fejl?.

Når jeg er ude i hovedmenuen på styringsboksen (version 10), er der konstant spænding over L6 så ventilen til kompressorrens er åben hele tiden. Nu kunne man måske så tro, at det var solenoiden der var defekt, men lige så snart jeg går ind i opsætningsmenuen lukker ventilen med det samme, og hvis jeg går ind og aktiverer den manuelt i menuen for manuel styring af udgange, åbner og lukker den som den skal - MYYYSTISK?.

Jeg havde egentligt installeret version 10.0512, men installerede så version 10.0473 igen - dette gjorde dog ingen forskel.

Problemet er så nu, at jeg i sagens natur ikke kan udnytte mit kompressorrens, da den som sagt blæser konstant. Heldigvis har jeg et timerur på kompressoren, så den kun kan køre 2 x 3 minutter i døgnet, for ellers var den sgu nok gået til de "evige kompressormarker" inden jeg opdagede fejlen. :-X

Er der én eller flere af jer der kan komme med et godt bud på den fejl? - TAK! ;D

Med venlig hilsen
Frank Nelsson
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2014, 16:01 »
Har du valgt udgang L6 ellerL6NC 
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2014, 02:21 »
Har du valgt udgang L6 ellerL6NC 

Hej Michael  :)

Tak for dit svar. Jeg har valgt L6 som udgang - og kan da godt "lugte", at det måske er DER den er !!. Hvis L6 da er åben hele tiden og L6NC (normally closed) er lukket indtil den får en åbningspuls.
 
Hvis det er dér vi er, er det bare lidt mærkeligt, for den har da siden jeg har installeret kompressorrens for et år siden kørt på L6 (med mindre da jeg ved en fejl er kommet til at ændre det i menuen?). Giv mig endelig dit bud på om det er dét der er fejlen.

Og når nu jeg har dig "i tale" Michael må jeg lige spørge dig om det er muligt at flytte styring af røgrenseren (semi rens) til styringsboksen, for på min udgave af fyret er det et print foran på fyret som styrer det, og for nuværende kører den for hver 10. minut, hvilket måske er lidt mere end hvad nødvendigt er ?. Læste i et andet indlæg at en bruger havde fået det flytte af sin VVS'er - hvis jeg da opfattede det korrekt.

Med venlig hilsen  ;D
Frank
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2014, 03:47 »
Har du valgt udgang L6 ellerL6NC 

Hej igen Michael  :)

Jeg har muligvis fundet fejlen !!, for jeg ville prøve at ændre udgang til kompressorrens til L6NC (sådan bare for at prøve det!), og satte derfor udgangen til kompressorens til INGEN. Da jeg så ville slå den til igen fik jeg ikke længere valgmuligheden for at vælge L6, da den nu var optaget af "CIRKULATIONSPUMPE HUS" - hvor DEN så lige kom fra??. Nu HAR vi altså ikke nogen cirkulationspumpe i huset (jeg antager at det er til cirkulation af varmt vand). Hvis styringen mener at udgang L6 går til en cirkulationspumpe, er der jo ikke noget at sige til at udgangen er høj konstant når man er ude af opsætningsmenuen. Jeg ville nu prøve at gå tilbage til version 10.0473 (ved at isætte SD-kort med den version) men har konstateret, at efter installationen er det stadig version 10.0512 der er installeret i styringen ?.
HJÆÆÆÆÆLP !!

Med venlig hilsen
Franke
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2014, 04:07 »
Har du valgt udgang L6 ellerL6NC 

Hej igen, igen Michael  ;D

UPS!!!! - FEJL 40, FEJL 40 !! >:(

Nåeee DERFOR!! - Jeg har prøvet at kigge lidt i menuen for VEJRKOMPENSERING for at prøve at tage højde for CHILL EFFEKT. Har sgu ikke HELT FAT I, hvordan menuen opsættes, men har da i hvert fald i DEN forbindelse "kommet til" at sætte ANLÆGSPUMPE til udgang L6 - og er der sgu da IKKE noget at sige til at kompressorventilen står åben konstant. Jeg har nu rettet det, og kunne igen vælge L6 til kompressorudgangen. Det er vist det der i fagsproget kaldes "Hjæp til selvhjælp"  :).

Nu mangler jeg så bare at høre, om jeg kan gå uden om motor tidstyringsprintet til røgrenseren, og tilslutte strømkablet direkte på en udgang (f.eks. L9) på styringsboksen for at anvende den som styring ??.

Med venlig hilsen
Franke


PS. DEJLIGT NEMT at hjælpe, når brugeren selv retter sine TUMPEFEJL - IKKE? ;D
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline J-B

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 157
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2014, 05:15 »
Hej.
Hvis du vil have semirens til at køre over styring, så tager du de 2 ledninger fra motoren der er monteret til N på printet og montere til den ene ledning fra stikket bag på fyret.
Så tager du den ene af de resterene ledninger fra motoren og monterer sammen med den ene ledning til kondensatoren, til den anden ledning fra stikket og så tager du den sidste ledning fra motor og monterer den til den anden ledning fra kondensator.
Så kan du sætte det til styringen og få det til at køre som askerens.
Hvis du er det mindste i tvivl, så få en elkyndig til at koble det om, det er på eget ansvar.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2014, 06:23 »
Du kan også åbne fronten på kedlen.
Bag pladen er der et print.
Der er to potmetre hvor du kan indstille tid mellem rens, og hvor lang tid den skal rense.
Så er du fri for at flytte ledninger   :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #7 Dato: Sep 27, 2014, 02:55 »
Hej.
Hvis du vil have semirens til at køre over styring, så tager du de 2 ledninger fra motoren der er monteret til N på printet og montere til den ene ledning fra stikket bag på fyret.
Så tager du den ene af de resterene ledninger fra motoren og monterer sammen med den ene ledning til kondensatoren, til den anden ledning fra stikket og så tager du den sidste ledning fra motor og monterer den til den anden ledning fra kondensator.
Så kan du sætte det til styringen og få det til at køre som askerens.
Hvis du er det mindste i tvivl, så få en elkyndig til at koble det om, det er på eget ansvar.

Hej J-B.

Tak for dit svar :).
Synes din forklaring til montering er en smule "kryptisk", men det er givetvis fordi jeg ikke lige har kigget fysisk på ledningerne til motoren endnu. Det jeg umiddelbart opfatter er, at der vel er 3 ledninger til motoren - formentlig en JORD, N og L. De 3 ledninger skal så forbindes direkte til stikket bag på fyret (til henholdsvis JORD, N og L på stikket , og så skal der en kondensator hen over N og L - og hvis jeg er i tvivl, kan jeg vel se på motoren til sneglen, da det må være den samme opkobling som der skal være til semirens motoren. Er det ikke nogenlunde korrekt opfattet?.

Med venlig hilsen ;D
Franke
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #8 Dato: Sep 27, 2014, 03:03 »
Du kan også åbne fronten på kedlen.
Bag pladen er der et print.
Der er to potmetre hvor du kan indstille tid mellem rens, og hvor lang tid den skal rense.
Så er du fri for at flytte ledninger   :)

Hej Michael  :)

Jeg ved godt, at jeg kan justere styringen til semirens-motoren på printet bag forpladen, men den længste pause der kan være mellem den kører er vist 240 minutter eller sådan noget. Hvis det er godt nok at renseren kører i 2 minutter for hver 20 kilo piller, som den vil gøre hvis den er slutte til askerensudgangen, er dette jo VÆSENTLIGT MINDRE køretid, end hvis jeg lader den være sluttet til printet. Er det ikke korrekt?.

Med venlig hilsen ;D
Franke
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Udgang til kompressorrens åben konstant (L6)
« Svar #9 Dato: Sep 27, 2014, 07:11 »
Du kan også åbne fronten på kedlen.
Bag pladen er der et print.
Der er to potmetre hvor du kan indstille tid mellem rens, og hvor lang tid den skal rense.
Så er du fri for at flytte ledninger   :)

Hej Michael  :)

Jeg ved godt, at jeg kan justere styringen til semirens-motoren på printet bag forpladen, men den længste pause der kan være mellem den kører er vist 240 minutter eller sådan noget. Hvis det er godt nok at renseren kører i 2 minutter for hver 20 kilo piller, som den vil gøre hvis den er slutte til askerensudgangen, er dette jo VÆSENTLIGT MINDRE køretid, end hvis jeg lader den være sluttet til printet. Er det ikke korrekt?.

Med venlig hilsen ;D
Franke


Jo, det er mindre køretid.
Nu er det ikke sådan at du slider den op af den grund  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/