Forfatter Emne: Meget ustabil lux  (Læst 10870 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2014, 21:28 »
Hej Christian

Fulgte du mit råd med blæs mellem kl. 2050 og 2055 ?
Så at fyret pludselig steg i temperatur, og fik temp. opnået.
Vil foreslå at sætte kedeltemperatur til 68 grader, og differens over til 15.
Update ang. andet indlæg: Har ikke meget forstand på kedeltemperatur og kondens, men kunne tænke mig at de svingende temperaturer, kan være medvirkende, samt derfor nødsaget til høj kedeltemperatur. Derfor foreslår jeg kun at sætte den ned med 2 grader, da så fyret stopper ved 83 grader.

Kigger på det med blæs mandag, er ikke hjemme i morgen, men er hjemme hele mandag.
Jeg har cirka 500 kg tilbage af de dårlige piller.
Ja, den nåede stop temp, og efter optænding så driller lux stadig.
Den er på 70 og diff over 10 nu, hvorfor sætte den til to under og så 15 over ?
Det er fordi at jeg ikke er glad for at have en temperatur ret meget over de 80 grader at 68 grader i kedeltemperatur er foreslået, og samtidig med er det godt at have 15 grader i differens over, så fyret ikke slukker unødvendigt, som sker ved ustabil snegl tilførsel, og den pludselig giver mange piller ind ;)
Hvis der ikke er tid til det inden mandag, vil jeg foreslå at sætte P til 2,0 og I til 0,12 for at varetage udsvingene i tilførsel  ;)
Så tror jeg hellere jeg vil sætte den til 68/15 end ændre P/I til 2.0/0.12, jeg synes 2.0 lyder af ret meget og vil den ikke komme for hurtigt op mod max ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2014, 21:40 »
Hej Christian

Fulgte du mit råd med blæs mellem kl. 2050 og 2055 ?
Så at fyret pludselig steg i temperatur, og fik temp. opnået.
Vil foreslå at sætte kedeltemperatur til 68 grader, og differens over til 15.
Update ang. andet indlæg: Har ikke meget forstand på kedeltemperatur og kondens, men kunne tænke mig at de svingende temperaturer, kan være medvirkende, samt derfor nødsaget til høj kedeltemperatur. Derfor foreslår jeg kun at sætte den ned med 2 grader, da så fyret stopper ved 83 grader.

Kigger på det med blæs mandag, er ikke hjemme i morgen, men er hjemme hele mandag.
Jeg har cirka 500 kg tilbage af de dårlige piller.
Ja, den nåede stop temp, og efter optænding så driller lux stadig.
Den er på 70 og diff over 10 nu, hvorfor sætte den til to under og så 15 over ?
Det er fordi at jeg ikke er glad for at have en temperatur ret meget over de 80 grader at 68 grader i kedeltemperatur er foreslået, og samtidig med er det godt at have 15 grader i differens over, så fyret ikke slukker unødvendigt, som sker ved ustabil snegl tilførsel, og den pludselig giver mange piller ind ;)
Hvis der ikke er tid til det inden mandag, vil jeg foreslå at sætte P til 2,0 og I til 0,12 for at varetage udsvingene i tilførsel  ;)
Så tror jeg hellere jeg vil sætte den til 68/15 end ændre P/I til 2.0/0.12, jeg synes 2.0 lyder af ret meget og vil den ikke komme for hurtigt op mod max ?
Det er I værdien der er træg til at omstille sig, da den hele tiden siger spis lige brød til før vi gør noget (den skal ændre stakken stille og roligt for at regulere setpunkt som er kedeltemperatur)
P værdien siger straks at der skal mere til hvis kedeltemperatur er for lav, og bremser også ydelsen hvis kedeltemperatur er for høj ;)
Derfor kan det i dette tilfælde være godt at sætte P højere, men det allerbedste er at få tilfødningen til at passe, samt få udsvingene lave.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2014, 21:44 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Harritz3527

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #17 Dato: Apr 11, 2014, 15:56 »
Hej Christian.

Jeg tillader mig at bruge din tråd, da jeg har samme problem.

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257

Ud af ingenting er photosensoreren pludselig begyndt at svinge rigtigt meget.

Jeg har checket flammen og det ser helt normalt ud.
- Jeg har dog ikke turde røre ved photosensoren, er der nogen der kan give en kort forklaring hvordan den skal monteres?

Mvh Michael

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #18 Dato: Apr 11, 2014, 16:21 »
Hej Christian.

Jeg tillader mig at bruge din tråd, da jeg har samme problem.

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257

Ud af ingenting er photosensoreren pludselig begyndt at svinge rigtigt meget.

Jeg har checket flammen og det ser helt normalt ud.
- Jeg har dog ikke turde røre ved photosensoren, er der nogen der kan give en kort forklaring hvordan den skal monteres?

Mvh Michael

Foto føleren er sat fast i en clips på siden af brænderen.
Træk i føleren, og du kan trække den ud af holderen.
På føleren er der en ring med en skrue.
Ringen kan justeres, så føleren kommer længere ind eller ud af brænderen,
og den kan drejes så føleren peger højere eller lavere.
Juster den så den ca. peger ned mod bålet, og giver max. lux.
Spænd derefter skruen i ringen igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline cbak

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 37
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #19 Dato: Apr 11, 2014, 16:22 »
Jeg løste mit problem ved og justere følsomheden op min V 10 styring.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #20 Dato: Apr 11, 2014, 18:56 »
Kan se at du har en meget stabil drift, og ingen stop for rens hver døgn :D som mange af vi andre har ???
Måske det var en god ide at stoppe fyret og give herden en gang med stålbørsten ;)
Hej Christian.

Jeg tillader mig at bruge din tråd, da jeg har samme problem.

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=harritz3257

Ud af ingenting er photosensoreren pludselig begyndt at svinge rigtigt meget.

Jeg har checket flammen og det ser helt normalt ud.
- Jeg har dog ikke turde røre ved photosensoren, er der nogen der kan give en kort forklaring hvordan den skal monteres?

Mvh Michael
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Harritz3527

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 34
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #21 Dato: Apr 11, 2014, 20:10 »
Haha, jeg er nok lidt for doven :-)

Jeg giver lige fyret hele omgangen i morgen, der skal alligevel tømmes aske og så får i lige en status.

Tillægsspørgsmål.
Der fulgte en ekstra herde med - den er vist omtalt som en sommerherde.. hvad skal jeg bruge den til? :-)

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Meget ustabil lux
« Svar #22 Dato: Apr 11, 2014, 20:29 »
Det er rart når et fyr bare kører og man har lov til at være doven engang imellem ;D
Er selv ret ny med pillefyr, men har observeret at hvis der kommer noget til at blive brændt fast på herden, så giver det ustabil lux(også skrevet indlæg hvor jeg vist fik et UPS da de mente jeg hviste det, men gjorde ikke ::) )
Haha, jeg er nok lidt for doven :-)

Jeg giver lige fyret hele omgangen i morgen, der skal alligevel tømmes aske og så får i lige en status.

Tillægsspørgsmål.
Der fulgte en ekstra herde med - den er vist omtalt som en sommerherde.. hvad skal jeg bruge den til? :-)
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html