Hej Mark,
Noget kunne type på at din 3-vejs ventil "hænger" så den bliver på VVB-opvarmning selv om styringen beder den om at lukke.
Det kan skyldes en fejl ved nogle dioder der sidder ved udgangene.
Du kan læse om problemet her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.msg36006#msg36006 , hvor du også kan finde et link til en vejledning om hvordan den lille "operation" kan udføres.
..ellers er linket til vejledningen her
http://i41.tinypic.com/2i6dslj.jpgDu kan selv teste om det er det her der er problemet ved at montere en afbryder (kontakt) i ledlingen fra udgangen til 3-vejs ventilen.
Når 3-vejs ventilen, efter opvarmning, ikke vil skifte tilbage, afbryder du udgangssignalet fra styringen, og hvis den så lukker, så har du fejlen på udgangen.
Fejlen kan reelt skyldes både "diode problemet" eller en defekt udgang, men sandsynligheden er så absolut størst for "diode problemet".
Hilsen
Michael
Hej alle
Problemet er midlertidig overstået da det jo er blevet lidt koldere.
Men når jeg kører urstyring på VVB, og den har nået sin temp, så lukker fyret jo, men ventilen bliver jo i VVB-position hvilket så resultere i at jeg næsten kommer op på 67grader i VVB. Kan man ikke få den til at skifte over så ventil går i "normal" stilling? Så kan man radiatorer jo lige trække det sidste ud af kedlen som mange gange er oppe på 75g når den lukker ned.
Hvilken temp sensor bruger folk til at få vist ude-temp og har i lavet et Hus til denne?
På forhånd tak
Mvh Mark