Forfatter Emne: El Tænder  (Læst 2474 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Iversen1987

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
El Tænder
« Dato: Mar 29, 2014, 17:30 »
Hey så er den gal igen .. denne gang hel gal ..

Fyret har i da gået ud da temp var opnået, men kan så ikke starte igen nu .. jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert med hensyn til blæser %, Eltænder % og mængde opstarts piller ??

Nogen der ved hvordan el tænder indstilningerne skal stå ca ?? det er et scotte 10kw.

Nu køre den med
60 sek forvarmning
100% effekt
Blæser er 20-15-40
og tiden er 10 min

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7576
  • Respekt optjent: +225/-179
  • Montør NBE
Sv: El Tænder
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2014, 18:03 »
Du kan finde tal til styringen her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: El Tænder
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2014, 18:03 »
Er der varme i tænder?
Blæs på 40 til sidst er lidt voldsomt, da varmen bliver bæst væk fra pillerne, og tror ikke de vil tænde ved det selv ved 100 %.
Med tal til sidst på 40 og 10 min. har den kun godt 6 min. til at komme igang før varmen bliver blæst væk, samt de 15 i midt blæs er nok også lidt høj.
Blæs skal få varmen ind over pillerne uden at der bliver blæst mere end nødvendigt, da det bare nedkøler ;)
Hvis den er nødt til at have 100 % effekt, tyder det på at tænder ikke er ret god længere.
Standard indstilllingen er for blæs 20 - 12 - 25 og 12 min.
Standard effekt er 70 %, men kører selv med 75 % samt tid på 12 min.
« Senest Redigeret: Mar 29, 2014, 18:21 af Leif P »
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Iversen1987

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 18
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: El Tænder
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2014, 18:49 »
Jeg har først sat den på 100% da jeg ikke kunne få den til at tænde ..

Tror måske at det var en kæmpe kage af aske midt på herden der var skyld i det .. tænderen har kun haft ca 50 tændninger ..

men tror jeg sætter indstillingerne tilbage til 20-12-25 og så 70 i effekt .. og 60 sek i forvarmning .

troede nok bare at kompres rens tog alt det på herden..

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: El Tænder
« Svar #4 Dato: Mar 29, 2014, 19:04 »
Det at have effekt for høj på eltænder kan hurtig brænde den af, og jeg er heller ikke selv helt på plads med hvordan man får den til at holde længe.
Jeg har først sat den på 100% da jeg ikke kunne få den til at tænde ..

Tror måske at det var en kæmpe kage af aske midt på herden der var skyld i det .. tænderen har kun haft ca 50 tændninger ..

men tror jeg sætter indstillingerne tilbage til 20-12-25 og så 70 i effekt .. og 60 sek i forvarmning .

troede nok bare at kompres rens tog alt det på herden..
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html

Offline Leif Jensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: El Tænder
« Svar #5 Dato: Mar 29, 2014, 19:48 »
Hej
Min Woody 16kw har nu kørt i 5 år med den originale eltænder med nedennævnte indstillinger.
Med disse indstillinger starter fyret næsten altid op inden der er gået 5 minutter.

Blæs opstart 70 sek
Effekt 100%
Blæs lav 9
Blæs middel 13
Blæs høj 15
Optændings tid 16 min

Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html