Forfatter Emne: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW  (Læst 2716 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Dato: Apr 08, 2014, 05:24 »
Hej på dette glimrende forum  ;)

Har nu flere og flere fejl optændinger efter kompressorrens "temperatur opnået" nedslukninger  >:(. Sneglen kører fint, og der kommer piller i herden, men opstarten svigter som nævnt jævnligt. Jeg kører med software 10.0468.

Min eltænder er sat til følgende i opsætningen:
Optændingsmængde: 60 gr.
Forvarmining: 60 sek.
Effekt: 80 %
Blæs start: 20 %
Blæs midt: 12 %
Blæs stop: 40 %
Max tid: 10 min.
Røgsuger hastighed: 50 %

Jeg har liget lavet afvejning - igen !  :)

Kan el-tænderen blive "slidt" så den har nedsat funktion - eller er det et enten/eller om den fungerer som den skal?.

Er der nogen af jer der har et "bud" på en afhjælpning af problemet ?  ::).

På forhånd tak for hjælpen
Frank
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2014, 05:35 »
Hej på dette glimrende forum  ;)

Har nu flere og flere fejl optændinger efter kompressorrens "temperatur opnået" nedslukninger  >:(. Sneglen kører fint, og der kommer piller i herden, men opstarten svigter som nævnt jævnligt. Jeg kører med software 10.0468.

Min eltænder er sat til følgende i opsætningen:
Optændingsmængde: 60 gr. 40 gram
Forvarmining: 60 sek. 30 sek
Effekt: 80 % 90 %
Blæs start: 20 % 8%
Blæs midt: 12 % 16%
Blæs stop: 40 % 20%
Max tid: 10 min.
Røgsuger hastighed: 50 %

Jeg har liget lavet afvejning - igen !  :)

Kan el-tænderen blive "slidt" så den har nedsat funktion - eller er det et enten/eller om den fungerer som den skal?.

Er der nogen af jer der har et "bud" på en afhjælpning af problemet ?  ::).

På forhånd tak for hjælpen
Frank

Hej
Jeg har skrevet mine forslag bag dine tal i dit indlæg
Det er de tal jeg køre med og det virker hver gang
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Frank Nelsson

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 17
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2014, 05:52 »
Hej på dette glimrende forum  ;)

Har nu flere og flere fejl optændinger efter kompressorrens "temperatur opnået" nedslukninger  >:(. Sneglen kører fint, og der kommer piller i herden, men opstarten svigter som nævnt jævnligt. Jeg kører med software 10.0468.

Min eltænder er sat til følgende i opsætningen:
Optændingsmængde: 60 gr. 40 gram
Forvarmining: 60 sek. 30 sek
Effekt: 80 % 90 %
Blæs start: 20 % 8%
Blæs midt: 12 % 16%
Blæs stop: 40 % 20%
Max tid: 10 min.
Røgsuger hastighed: 50 %

Jeg har liget lavet afvejning - igen !  :)

Kan el-tænderen blive "slidt" så den har nedsat funktion - eller er det et enten/eller om den fungerer som den skal?.

Er der nogen af jer der har et "bud" på en afhjælpning af problemet ?  ::).

På forhånd tak for hjælpen
Frank

Hej
Jeg har skrevet mine forslag bag dine tal i dit indlæg
Det er de tal jeg køre med og det virker hver gang

Hej N P K
 
Tusind tak for din hjælp  ;) - Det prøver jeg sgu´! - så må vi se om det "funker" hos mig ??  :D
Med venlig hilsen
Franke

Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2014, 05:55 »
En anden ting et den tid din magnet ventil er åben.
0.5 sek er ikke lang tid nok til at blæse herden ren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Leif P

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1295
  • Respekt optjent: +35/-7
Sv: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2014, 17:56 »
De 40 % du har til slut i blæs er nok lige i overkanten, da det vil blæse alt varme væk fra pillerne ;)
Det gør at hvis der ikke er ild før denne tredje fase vil der ikke komme ild.
mvh Leif
bolig 85 m2
Forventet forbrug 2700 kg
10 kw BS1016 V. 13.xx
sommerrist. kompressorrens. Keramisk eltænder.
VVB prio. 2 vejs.
250 liters rød silo. Før minitank.
Stålskorsten 130 mm. 2 stk. træk stabilisatorer.
Danfoss TVM-H som retur shunt (anbefalet af MHES, og det virker perfekt), og fået kontraventiler på i forbindelse med ventiler på VVB, så det er tæt i modsat retning, og derved kan opnå 70 grader i kedel. og retarder isat igen.
300 L VVB. Solvarme 30 rør.
Employed at R&D LEGO Group as specialist technician
http://stokercloud.dk/dev/lilleduv13.html