Forfatter Emne: brændselsjustering  (Læst 2312 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
brændselsjustering
« Dato: Feb 09, 2014, 18:18 »
hvad betyder iltstyring høj kræver brændselsjustering
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: brændselsjustering
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2014, 19:00 »
hej igen
de eneste ændringer jeg egentlig har lavet efter opdatering til 100468,er at sænke min.effekt 10% fra 2,9 til 2,0 og min. dosering 15g som jeg har forstået svarer til doseringen i 100467. det er en 16kw brænder. har sat tilbage til 2,9 i min effekt10% effekten gik hurtigt nedaf fra 71% 61grader til 45-36% og steg til 70grader.ville gerne have en tilbage melding fra jer ,da jeg langt fra er Expert og lærer hele tiden.jeg regner med at fyret får mere at leve af i hele området når du hæver fra 2,0 til 2,9. 
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: brændselsjustering
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2014, 19:03 »
Det betyder at iltstyringen ikke er i stand til at justere pilledoseringen tilstrækkeligt til at korrekt iltniveau kan holdes.

Altså grundjusteringen skal udføres igen.


Hilsen
Michael

hej igen
de eneste ændringer jeg egentlig har lavet efter opdatering til 100468,er at sænke min.effekt 10% fra 2,9 til 2,0 og min. dosering 15g som jeg har forstået svarer til doseringen i 100467. det er en 16kw brænder. har sat tilbage til 2,9 i min effekt10% effekten gik hurtigt nedaf fra 71% 61grader til 45-36% og steg til 70grader.ville gerne have en tilbage melding fra jer ,da jeg langt fra er Expert og lærer hele tiden.jeg regner med at fyret får mere at leve af i hele området når du hæver fra 2,0 til 2,9.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline fnuddi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 127
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: brændselsjustering
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2014, 21:39 »
begynderfejl havde ikke kalipireret lamdasonden kører igen
tak mhes
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html