Hej Thomas,
Nu har jeg set på dine kurver for natten, hvor anlægget er mest i ro.
Selv her der der pludselige udsving (negative) i kedeltemperaturen, hvilket tyder på at der enten er et pludselig større forbrug (f.eks. en stor radiator der pludselig åbner) eller en pludselig dårligere forbrænding.
Jeg hælder mest til det sidste da returtemperaturen ikke svinger samtidig.
Det kunne også forklare hvorfor ændringen er kommet sammen med en ny leverance.
En metode til at kontrollere det på er at lade fyret køre på en fastlåst drift% og så se hvordan kedeltemperaturen ændrer sig.
Det kræver at anlægget er mest muligt i ro, altså ingen påvirkninger af døre/vinduer der åbnes/lukkes, bade, skift mellem sol og ingen sol osv.
Altså typisk om natten
Typiske årsager til udsving i forbrændingen ved ellers jævn drift% er:
- Smuld
- Meget forskellig længde på træpillerne
- Manglende eller dårligt fungerende trækstabilisator (større problem jo mere det blæser)
- En slidt kondensator på den eksterne snegl
Anyway, der er ikke noget alarmerende i dit anlægs drift men jeg medgiver dig at de udsving irriterer mit øje
Du kan helt sikkert godt ændre dit P-led til 1,5 for dit fyr henter hurtigt små sving uden problemer.
Hilsen
Michael