Jan 28, 2014, 17:52 »
Hej
Er der nogen herinde der ved hvilken slags NTC føler man skal bruge til Scotte styring, til f.eks ude temp. Er det NTC 1,8K , 10K , 20k , 30k eller 50 K?
MVH Kim
Logget
Scotte 10kw blackstar, ver 6,35
120 m2 radiator, 40 m2 gulvvarme
Leif Jensen
Prof
Indlæg: 61
Respekt optjent: +2/-0
Sv: NTC Føler
«
Svar #1 Dato:
Jan 28, 2014, 20:14 »
Jeg har fået oplyst af Q-Pro at det er 10K der anvendes.
Mvh Leif
Logget
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr:
http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Kvongfyr
Begynder
Indlæg: 9
Respekt optjent: +0/-0
Sv: NTC Føler
«
Svar #2 Dato:
Jan 28, 2014, 22:09 »
Mange tak Leif.
Den vil jeg prøve :-)