Forfatter Emne: Vejrkompensering motorventil fejler  (Læst 11017 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensering motorventil fejler
« Svar #15 Dato: Jan 15, 2014, 16:31 »
Arhh jeps, så har vi fundet et nyt område for vejrkompensering - optimering af dårligt udført VVS-arbejde  ;)

Anyway, det er jo netop en af de situationer hvor varmetabet fra rørene ikke bidrager til den almindelige rumopvarmning, men faktisk overstiger den.
Altså en situation hvor vejrkompenseringen har sin berettigelse  ;)

Den var ny for mig, men absolut fornuftigt tænkt  ;)

Hilsen
Michael

Jeg valgte vejr-kompenseringen da vi har et 1-strengs system der ligger støbt i underkanten af betondækket, så med 70* fremløbstemperatur, så bliver der ganske varmt i værelserne selvom radiatorene er lukkede. Og indtil videre er har det hjulpet en del.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Familienmh

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Vejrkompensering motorventil fejler
« Svar #16 Dato: Jan 15, 2014, 19:40 »
Oh ja, 'Nedren håndværker-kompenserings-kit' :-P
« Senest Redigeret: Jan 15, 2014, 19:41 af Familienmh »
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.

Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Vejrkompensering motorventil fejler
« Svar #17 Dato: Jan 15, 2014, 19:59 »
Jeg håber ikke at jeg træder nogen over tæerne, men varmerør nedstøbt i beton skal isoleres godt, med mindre de skal fungere som gulvvarme.

Hilsen
Michael

Oh ja, 'Nedren håndværker-kompenserings-kit' :-P
[/quite
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html