Forfatter Emne: flammevagt problemer  (Læst 101273 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: flammevagt problemer
« Svar #30 Dato: Dec 16, 2009, 18:25 »
Her må vi ha MHES tilbage på banen.

Jeg har kun prøvet at have "selvforskyldt" dårligt træk.
Ellers er min skorsten næsten som en støvsuger.
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: flammevagt problemer
« Svar #31 Dato: Dec 19, 2009, 07:51 »
Hej Tommi og Nies,

Jeg er ked af det, men jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal bidrage med  :(
Problemet med flammeføleren kan grundlæggende skyldes 3 ting:
 - Flammeføleren ser på et tidspunkt for lidt lys
 - Flammeføleren er defekt
 - Styringen er defekt

Det første problem kan checkes ved at kontrollere at flammeføleren ser lys hele tiden, det kræver at man står ved brænderen i lang tid ig jævnligt kontrollerer.
Eller man kan tage flammeføleren ud og belyse den med en kraftig lampe, vel at bemærke når det er ild i brænderen.

Problem 2 kan checkes ved at skifte flammeføleren.

..og problem 3, tja her må man vel skifte styringen.

Da jeg selv havde en TB-mini, var styringen sådan at flammeføleren kun var i brug under opstart, og altså ikke kunne give fejl, hvis flammen gik ud under drift.
Det eneste der stoppede brænderen hvis den gik ud under drift, var når hele skakten var fyldt med piller.
Nu kan styringen jo være ændret mange gange siden, men hvis det stadig forholder sig sådan, så må fejlen være i styringen.

Hilsen
Michael
 
Her må vi ha MHES tilbage på banen.

Jeg har kun prøvet at have "selvforskyldt" dårligt træk.
Ellers er min skorsten næsten som en støvsuger.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: flammevagt problemer
« Svar #32 Dato: Dec 19, 2009, 15:48 »
Hov Michael.

Jeg mener at neis fandt frem til at det var fotosensoren ved glasene??? Og at hans glas soder til og skaber problemer??? (er det helt forkert neis?)

Og hvis det forholder sig sådan hvordan får vi så mere sug i neis's skortsten???
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.

Offline TonniT

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 309
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: flammevagt problemer
« Svar #33 Dato: Dec 20, 2009, 21:09 »
Men Neis vi er nok derude hvor du lige skal trække fat i din skortstensfejer og spørge ham hvordan det kan være at der ikke er sug nok i skidtet og hvordan du evt. kan få noget mere sug i den ???

jeg gav dig gerne noget af suget fra min hvis jeg kunne  ;)
16 Kw Scotte 6.50 på Roca kedel
 med ekstra skamolrøgvender og Trækstabilisator.