Forfatter Emne: Fejl i optænding  (Læst 2258 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Fejl i optænding
« Dato: Dec 21, 2013, 09:13 »
Har lige haft 2 gange, hvor fyret er i "gået" i fejl ved optænding.
Begge gange har fyret startet  efter "reset".
Men irriterende at stå op til koldt hus, da den ene gang var ved midnats tid, det ikke tændte op.

Har nogen et bud på, hvad den mest sandsynlige årsag kan være til dette? Fyret har kørt i 3 uger nu, uden denne fejl.

Har lige skiftet til andre træpiller(Neova) og foretaget ny afvejning.
Masser af piller i brænderen efter 2 optændingsforsøg.

Eltænder indstillet med standardtal fra NBE med undtagelse af effekt, som er stillet til 80% i stedet for 70%, hvilket jeg tror montøren ændrede.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejl i optænding
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2013, 09:30 »
Det kan være de nye piller er sværere at få ild i så prøv at sæt eltænder effekten op på 100
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Fejl i optænding
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2013, 09:30 »
Stil effekten på eltænderen op på 100%
Den skal tænde i første forsøg.

Har du kigget om der ligger en stak aske på herden, der forhindre varmen fra eltænderen i at tænde pillerne ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline orafn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 58
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Fejl i optænding
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2013, 09:38 »
Tak, jeg sætter effekten op til 100%
De nye piller vejer 150g/6min. mere end de gamle. Håber ikke, det er vand men bedre kvalitet.
Der ligger lidt aske på herden, fjerner det jeg kan komme til hver dag.(efter at have modificeret skraberen i bredden, var nok beregnet til en bredere herd)
Har prøvet at sætte blæserrens op i tid og effekt, men stadig aske på herd.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg

http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejl i optænding
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2013, 09:39 »
Tak, jeg sætter effekten op til 100%
De nye piller vejer 150g/6min. mere end de gamle. Håber ikke, det er vand men bedre kvalitet.
Der ligger lidt aske på herden, fjerner det jeg kan komme til hver dag.(efter at have modificeret skraberen i bredden, var nok beregnet til en bredere herd)
Har prøvet at sætte blæserrens op i tid og effekt, men stadig aske på herd.

Du kan evt også prøve at sætte pillemængde ned til 50 gram i menu eltænder
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html