Forfatter Emne: Må man gå over fra 8 mm til 6 mm  (Læst 2333 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Skatemus

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 801
  • Respekt optjent: +25/-33
Må man gå over fra 8 mm til 6 mm
« Dato: Dec 04, 2013, 18:51 »
Hej må man gå over til 6 mm fra 8 mm spørg jeg?
Huset 168 kvm 2 plan 2 voksen 2 børn
Fyret 16 kw med 3 vejsventil med føler i vvb
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Må man gå over fra 8 mm til 6 mm
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2013, 18:59 »
Hej Torben,

Der er ingen lov der forbyder det  ;)
...men generelt er det ikke nødvendigt med en NBE-brænder.

Nogle har haft problemer med at 6 mm piller sætter sig fast i/under den interne snegl, og jeg har ikke hørt om nogle der har fået bedre drift med 6 mm piller end med 8 mm.

Hilsen
Michael

Hej må man gå over til 6 mm fra 8 mm spørg jeg?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline MarkL

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 156
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Må man gå over fra 8 mm til 6 mm
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2013, 20:53 »
Har 6mm og det køre fint, har ikke haft stop pga af det var 6mm
Hilsen
 Mark

Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html

Offline NK

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 749
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Må man gå over fra 8 mm til 6 mm
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2013, 09:49 »
Jeg tager bare hvad min pille mand kommer med.
Derfor har jeg gjort det en snes gange uden problemer.
Dog skal du være opmærksom på at veje af, og måske evt. indstille blæser.


Lige pt. har jeg kørt med 8mm men der står en palle med 6mm som jeg lige skal have inden dørs snarest.
V. 13.1017.17 - 20 Kw - Marts 2018
Kedel: Opop Blackstar 20KW - Feb. 2011
app V. 1.707 -  Marts 2016

Trækstabilisator, 200L silo, VVB 100L Metro
Stålforret skorsten. Opvarmer 280 m2 i 2 plan
Gulvvarme: 2-Toiletter, køkken & delvis kælder.
Forbrug 2019- 24: gennemsnitlig 6,5 tons pr. år