Forfatter Emne: Ustabil opstart  (Læst 6866 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Per

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Ustabil opstart
« Dato: Jan 22, 2008, 11:39 »
Hej

Jeg vil lige høre om der en nogle der har opseveret det samme som mig i forbindelse med opstart af scotten.

Når jeg renser den og hvis strømmen har være afbrudt starter den op meget forskelligt.
Når jeg afbryder strømmen er det altid fra OFF tilstanden men når jeg så tilslutter strømmen igen starter den op tilsyneladende tilfældig i en af 3 modes

- den går direkte til optænding
- den går direkte i fyringsmode og melder F fejl (hvilket jo er naturligt da der jo inge ild er)
- den retunere til OFF tilstanden

For mig minder det mest om en software fejl. Undelig opførsel er næsten altid en SW fejl.

Jeg har en DOR kedel med en scotte brænder hvor der er en chip version 4.06

Hilsen Per
Venlig hilsen Per
______________________________________________
Scotte 16 Kw med 24 Kw Dor kedel og hjemmelavet magasin i træ. Stokerkontrol v 1.3

Offline TTH

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 10
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ustabil opstart
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2008, 11:54 »
Hej Per!

Jeg har oplevet det samme, dog med chip ver. 4.07.
Det jeg gør så den starter korrekt op igen, efter OFF-mode, er at have stikket af brænderen, tilslutte strøm og når de 4 streger kommer i displayet på styringen, montere jeg stikker i brænderen og så går den altid til el-tænding og starter korrekt op.
Om der er en fejl i styring/chip, det ved jeg ikke, men min lille opstartsprocedure virker.

Hilsen Thomas.
/ Thomas

Scotte/Dor 24, Iltstyring (pt. kun vis), Pillefyr Pro, TRÆKSTABILISATOR

Offline Per

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ustabil opstart
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2008, 09:46 »
Hej

Jeg prøvede din måde at starte den på, også gik den direkte i optænding uden forvirring.

Gad vide om det er ok at koble brænder og styring sammen med strøm på. Jeg ved ikke om der er risiko for at brænde noget elektronik af.

Hilsen Per
Venlig hilsen Per
______________________________________________
Scotte 16 Kw med 24 Kw Dor kedel og hjemmelavet magasin i træ. Stokerkontrol v 1.3

Offline tn

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 53
  • Respekt optjent: +3/-0
    • online pillefyr
Sv: Ustabil opstart
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2008, 10:39 »
hej

vedr. opstart.
Dette er e.v.t mest til Jannich
Jeg har nu oplevet to gange inden for den seneste måned, i forbindelse med stormverj, og deraf følgende strømafbrydelse at bio comforten starter uhensigtsmæssigt op.

Det der sker er, at strøm går mens fyr er i drift.
Når strøm kommer tilbage, starter fyr tilsyneladende i samme tilstand, som ved afbrydelse.
d.v.s ved kortvarigt strømsvigt, hvor der stadig er ild, når strøm kommer tilbage er alt i orden, den fortsætter bare hvor den slap.
men hvis strømsvigt er længerevarende, så ild er gået ud, så starter den også direkte i drift selvom der ingen lys er.
Dette medfører at den poster piller ind i lang tid, ( den normale overvågningstid for flamme), før den går i opstart. da kedel også er blevet kold, stiger effekttrin hurtigt, og det bliver til en del piller, faktisk så mange, at herd bliver fuld og blokeret.
Det medfører så igen, at når den så tænder, bliver der et ordentlig bål, og den kan ikke komme af med luft, og har stor tilbøjelighed til at brænde bagud.
heldigvis har jeg observeret disse situationer, så jeg har kunnet stoppe og tømme herd, og derefter starte normalt op igen.

Men jannich, kunne det ikke laves således at efter strømsvigt startes altid i optændingsmode, og er der så lys/flamme, ja så skiftes jo blot lynhurtigt til drift.

Jeg mener det er et potientielt sikkerhedsproblem med hensyn til brandfare, så tænk lidt over det, og test e.v.t om ikke jeg har ret. Jo mere sikkert vi kan lave det jo bedre er det jo.

Såfremt det måtte være løst i nyere versioner, hører jeg gerne. Min er 4.06 tror jeg.
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ustabil opstart
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2008, 14:21 »
Jeg har lige fået opdateret fra 4.06 til 4.12 fordi styringen opførte sig meget underligt ifb. med opstart.
Jeg har faktisk haft 4.12 chippen liggende siden jeg fik styringen, men var for doven til at skifte.  >:(

Da styringen så fik mærkelige ideer, specielt under opstart valgte jeg efter lang tids fejlfinding at skifte chippen, og vupti den opstartede som jeg forventede.
Så som jeg ser det er 4.06 ustabil når den har været i drift i nogen tid (for mit vedkommende ca 1,5 år), men om tid skal måles absolut eller i en ukendt enhed kan jeg ikke overskue.
Men jeg kan klart anbefale at man opdaterer til min. 4.12.

At min drift-ustabiletet så skyldes et blæserhus der var fyldt med oile i bunden (Vær varsom med tilførsel af oile til pillerne ;D) er en anden snak, det hjalp heller ikke på stabiliteten at lysmåleren også besluttede sig for at dø under fejlfindingen.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.

Offline Per

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ustabil opstart
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2008, 10:50 »
Hej Hans

Dine observationer bekræfter lidt min mistanke om at den version af softwaren jeg har, ikke helt kan håndtere forskellige opstarts situationer.

Lige nu starter jeg den op som beskrevet af Thomas i et tidlige indæg, det virker hver gang, men det er jo ikke helt betrykkende hvis du har oplevet at brænderen kan komme i en situation hvor den har "forstoppelse" men alligevel får antændt pillerne.

Måske jeg skulle overveje at få en chip med nyere software.

Hilsen Per
Venlig hilsen Per
______________________________________________
Scotte 16 Kw med 24 Kw Dor kedel og hjemmelavet magasin i træ. Stokerkontrol v 1.3

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Ustabil opstart
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2008, 12:48 »
Man siger jo at man altid bør have opdateret sin SW til nyeste stabile version.
Så udfra dette bør du nok investerer i en nyere SW version.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.