Forfatter Emne: Kompressor rens bliver ikke skudt af  (Læst 6485 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Dato: Nov 12, 2013, 09:15 »
Hej.

Er ikke helt sikker på, at kompressor rens virker som det skal  :(

Når den nedtæller til hvornår den skal udføre kompressor rens, skriver den:
"Kedel rens om: 0.1kg"
"Kedel rens om: 0.0kg" (og her ville jeg antage at den skal udføre kompressor rens, hvilke den ikke gør)
"Kedel rens om: -0.1kg"
"Kedel rens om: -0.2kg" og sådan bliver den bare ved. Hertil morgen stod der "Kedels rens om: -6.9kg".

Hvad kan der nu være galt?
Mvh
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2013, 11:18 »
Kom lige med alle indstillingerne under rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2013, 11:45 »
Nu sidder jeg lige på arbejdet og kan ikke helt huske alle indstillingerne. Men jeg prøver lige:

Blæser rens er slået fra.

Kompressor rens er sat til L6 og hvis jeg prøver "Udgangs Ventil = ON" under Menu Manual, så virker kompressoren.

Rens efter kg = 5kg (døjer vildt meget med slagger på herden, derfor "kun" 5kg. Vil prøve nogle nye piller idag for at se om det hjælper)
Tid =2 sek
Kompressor vent =360 sek
Blæser 100%

Mvh
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2013, 11:59 »
1. almindelig blæserrens skal ikke vælges fra.
2. lav et helt stop, en gang i døgnet og ryd herden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2013, 12:03 »
Ok - jeg sætter blæser rens til igen.

Men er det ikke mærkeligt, at kompressoren ikke blev skudt af da den kom til: "Kompressor rens = 0.0kg"?
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2013, 16:28 »
Ok - jeg sætter blæser rens til igen.

Men er det ikke mærkeligt, at kompressoren ikke blev skudt af da den kom til: "Kompressor rens = 0.0kg"?

Se, det er jo derfor jeg gerne vil have alle tallene i menu rens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2013, 17:36 »
Nå Ja  ;)

Her er tallene:

Rensning via blæser:
Tid mellem = Off  (har nu sat den til 10 minutter)
Tid=3sek
Hastighed=65%
Kompressor rens
Rens efter = 5kg
Ventil åben i = 3 sek
Stop for træpiller = 360sek
Blæser hastighed = 100%
Udgang ventil = L6
Udgang kedel ventil 1 = OFF
Udgang kedel ventil 2 = OFF

Håber du let kan se hvad pokker jeg gør forkert.
Kompressor rens efter 5kg skal selvfølgelig ændres til mange flere kilo, eller som du foreslår èn gang i døgnet.

Mvh
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2013, 18:24 »
Nå Ja  ;)

Her er tallene:

Rensning via blæser:
Tid mellem = Off  (har nu sat den til 10 minutter)
Tid=3sek
Hastighed=65%
Kompressor rens
Rens efter = 5kg
Ventil åben i = 3 sek
Stop for træpiller = 360sek
Blæser hastighed = 100%
Udgang ventil = L6
Udgang kedel ventil 1 = OFF
Udgang kedel ventil 2 = OFF

Håber du let kan se hvad pokker jeg gør forkert.
Kompressor rens efter 5kg skal selvfølgelig ændres til mange flere kilo, eller som du foreslår èn gang i døgnet.

Mvh
Bjarne

Det er et meget kort pust 3, det er jo i 1/10 sek. men det burde fungere.
Hvilken styring og hvilken version har du ?
Kompressor renser den ved nedlukning, hvis du ændre til kompressor tid 50 ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2013, 19:02 »
Jeg har styringsversion 7 og opdaterede til den nyeste software i går.
Ja, den laver kompressor rens ved nedlukning.

Prøvede for lidt siden, at sætte "Blæser rens = 10min" istedet for OFF.
Der begynde kompressor rens.

Kan det være en bug i softwaren? Altså hvis blæser rens = OFF, så virker kompressor rens ikke ??
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7622
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2013, 19:25 »
Jeg har styringsversion 7 og opdaterede til den nyeste software i går.
Ja, den laver kompressor rens ved nedlukning.

Prøvede for lidt siden, at sætte "Blæser rens = 10min" istedet for OFF.
Der begynde kompressor rens.

Kan det være en bug i softwaren? Altså hvis blæser rens = OFF, så virker kompressor rens ikke ??

Ja, hvis man slukker rensefunktionen, så renser den ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline bmp

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2013, 19:33 »
Det foreklare jo hvorfor kompressor rens ikke virkede.

Det burde jo ikke være muligt, at sætte kompressor rens til X-antal kilo, hvis ikke "Blæser Rens" er sat til OFF.

Tak for hjælpen  :D

Mvh
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html

Offline Zarge

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2013, 22:47 »
Hvor skriver den den ned tælling henne?

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kompressor rens bliver ikke skudt af
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2013, 22:53 »
Hvor skriver den den ned tælling henne?

Der plejer at komme en nedtælling på tid infoboksen hos mig men det skyldes nok at jeg har sat den til at skyde kompressoren af for hver 100 kg og da den jo skyder ved hvert stop ikke har nået at skyde på kg
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html