Forfatter Emne: PI regulering under VVB drift  (Læst 2412 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
PI regulering under VVB drift
« Dato: Okt 25, 2013, 09:51 »
Hej,

Min kedel bliver 90 grader varm i forbindelse med VVB drift. Setpunkt er 75/10o/5u på kedel og 60/3dif på VVB. Maks effekt ved VVB drift er sat til 50%. På kurven (7-8) ser det ud som om at PI reguleringen ikke er aktiv ved VVB drift. Der køres 50% fra der kaldes på varmt vand til VVB når 60 grader. Ydelsen går på 0%, med kedlen fortsætter fra 80 til 90 grader. Det synes jeg er lige i overkanten, og jeg ville jo gerne have at ydelsen blev reguleret lidt ned inden kedlen når setpunktet, ligesom det sker ved Drift.

Hilsen Niels

Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: PI regulering under VVB drift
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2013, 10:01 »
Pi regulering er aktiv den er blot ændret til andre værdier som du ikke kan stille på
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: PI regulering under VVB drift
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2013, 10:08 »
Ærgeligt man ikke kan pille ved dem, men tak for svaret.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: PI regulering under VVB drift
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2013, 19:37 »
Hej Niels,

Din brænder gør præcis det den skal mht. PI.
Det er ikke VVB setpunktet der køres efter under VVB-drift, men derimod en korrigeret kedeltemperatur der er VVB-setpunkt + 20oC.
Det vil hos sig sige at kedelsetpunktet under VVB-drift er 80oC.
Jeg ville råde dig til at sætte VVB-setpunkt til 55oC og en diff på 5oC.
De vil sænke det midlertide kedelsetpunkt til 75oC.

Hilsen
Michael

Hej,

Min kedel bliver 90 grader varm i forbindelse med VVB drift. Setpunkt er 75/10o/5u på kedel og 60/3dif på VVB. Maks effekt ved VVB drift er sat til 50%. På kurven (7-8) ser det ud som om at PI reguleringen ikke er aktiv ved VVB drift. Der køres 50% fra der kaldes på varmt vand til VVB når 60 grader. Ydelsen går på 0%, med kedlen fortsætter fra 80 til 90 grader. Det synes jeg er lige i overkanten, og jeg ville jo gerne have at ydelsen blev reguleret lidt ned inden kedlen når setpunktet, ligesom det sker ved Drift.

Hilsen Niels


« Senest Redigeret: Okt 26, 2013, 22:01 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: PI regulering under VVB drift
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2013, 21:56 »
Hej Michael,

Det forklarer jo sagen :)
Jeg prøver med 55/5

Hilsen
Niels