Hej Niels,
Din brænder gør præcis det den skal mht. PI.
Det er ikke VVB setpunktet der køres efter under VVB-drift, men derimod en korrigeret kedeltemperatur der er VVB-setpunkt + 20
oC.
Det vil hos sig sige at kedelsetpunktet under VVB-drift er 80
oC.
Jeg ville råde dig til at sætte VVB-setpunkt til 55
oC og en diff på 5
oC.
De vil sænke det midlertide kedelsetpunkt til 75
oC.
Hilsen
Michael
Hej,
Min kedel bliver 90 grader varm i forbindelse med VVB drift. Setpunkt er 75/10o/5u på kedel og 60/3dif på VVB. Maks effekt ved VVB drift er sat til 50%. På kurven (7-8) ser det ud som om at PI reguleringen ikke er aktiv ved VVB drift. Der køres 50% fra der kaldes på varmt vand til VVB når 60 grader. Ydelsen går på 0%, med kedlen fortsætter fra 80 til 90 grader. Det synes jeg er lige i overkanten, og jeg ville jo gerne have at ydelsen blev reguleret lidt ned inden kedlen når setpunktet, ligesom det sker ved Drift.
Hilsen Niels