Forfatter Emne: Styring af varmtvandsprioritering  (Læst 5783 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Styring af varmtvandsprioritering
« Dato: Okt 07, 2013, 20:57 »
Jeg havde problemer med, at ventilen ikke gik tilbage efter endt varmtvandsdrift. Styringen skiftede fra VVB til Drift, men der var stadig spænding på udgangen i styringen (målt med polsøger). Jeg prøvede at skifte fra N/T7 til N/T8, men det hjalp ikke noget. Nu har jeg monteret en lille pære på udgangen, så jeg kan holde øje med om der er spænding på udgangen når ventilen forbliver i varmtvandsproduktion. Nu er problemet forsvundet! Jeg har ladet mig fortælle at problemet kan skyldes at "potentialet svæver" hvis der ikke er et vist forbrug på udgangen, og at der kan monteres en kondensator eller en modstand i størrelsesordenen Mohm som alternativ til pæreren.

Er der nogen som er løbet ind i noget tilsvarende?

V10 styring 10.041, NBE V-4016 Series motorventil.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2013, 05:44 »
Hej,

Den første fejl er at checke spænding med en polsøger  ;)
...det duer simpelhen ikke, det er alt for usikkert.

En lampe, som du har monteret, eller en "prøvepind", sådan en med to målepinde og nogle lysdioder, det fungerer  ;)

Jeg er ganske overbevist at din lampe ikke har noget at gøre med at fejlen nu er væk, så det må være noget andet.

Grundlæggende, brug din polsøger som skruetrækker (hvis den kan det) men lad være med at bruge den til fejlfinding  ;)

Hilsen
Michael

Jeg havde problemer med, at ventilen ikke gik tilbage efter endt varmtvandsdrift. Styringen skiftede fra VVB til Drift, men der var stadig spænding på udgangen i styringen (målt med polsøger). Jeg prøvede at skifte fra N/T7 til N/T8, men det hjalp ikke noget. Nu har jeg monteret en lille pære på udgangen, så jeg kan holde øje med om der er spænding på udgangen når ventilen forbliver i varmtvandsproduktion. Nu er problemet forsvundet! Jeg har ladet mig fortælle at problemet kan skyldes at "potentialet svæver" hvis der ikke er et vist forbrug på udgangen, og at der kan monteres en kondensator eller en modstand i størrelsesordenen Mohm som alternativ til pæreren.

Er der nogen som er løbet ind i noget tilsvarende?

V10 styring 10.041, NBE V-4016 Series motorventil.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline FKR

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2013, 06:08 »
Hej har nøjagtig samme problem, og har målt med et multimeter og der er spænding på udgangen selv om styringen siger den har slukket.
Jeg har prøvet at gå i manuel styrringer og aktivere og deaktivere udgangen men det hjælper ikke.
Så prøvede jeg at afmonter ledningen til ventilen så skifter ventilen (naturligvis), og hvis jeg monterer den igen bliver den hvor den skal.

Det er ikke altid det er et problem, og har ikke kunne finde et system i det.

Har også overvejet om det kunne være belastningen der er for lille, så det med pæren skal prøves.
 

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2013, 07:15 »
Hej FKR,

Det var heller ikke hver gang min ventil blev hængende. Skriv lige hvis det hjælper med en pære hos dig også ;)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline FKR

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2013, 16:42 »
Udgangen"hang" igen i går, så nu er der kommet en 7W pære på... så må vi se om det hjælper.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2013, 20:03 »
Spændende. Jeg har ikke haft problemer siden jeg satte pæreren på. Jeg har ikke checket hvor mange watt den er på, men jeg kan lige kigge næste gang jeg kommer i fyrrummet. :)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline FKR

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2013, 20:21 »
Hej

Fik først pæren på efter ventilen hang... så ved ikke om det virker med sikkerhed, før om en uges tid....

Offline FKR

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 21
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Styring af varmtvandsprioritering
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2013, 16:21 »
Det ser ud til at virke med pæren....

Nu får den lige lidt mere tid, så bliver den pillet af for at se om fejlen kommer tilbage.