Forfatter Emne: Metro Vandvarmer Combi 300l  (Læst 6936 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Metro Vandvarmer Combi 300l
« Dato: Okt 21, 2013, 19:16 »
Hej på forum
Jeg har fornyligt skiftet fra en gammel støbejernskedel til en ny BS1016. På den gamle kedel var det ikke noget problem at køre med en temperatur på fremløbet på 50 grader. Den ny kræver jo lidt mere for at kunne holde en anstændig temperatur på skorstensrøgen.    :'(
Imidlertid oplever jeg nu at det varme brugsvand er blevet ulideligt varmt  :(
Jeg var ellers af den overbevisning at termostaten i Metroen både styrede temperaturen ved elopvarmning og ved opvarmning fra fyret. Termostaten klikker når man skruer på den - så jeg formoder at den virker. Termostaten er forbundet med en pumpe på fyrets fremløb og burde vel kun kalde på varmt vand når brugsvandtemperaturen faldt under den indstillede temperatur på termostaten.
P.t. er jeg så også belastet af en tilsyneladende defekt termostat i vor blandebatteri i vort primære badeværelse - så vi oplever det varme vand ekstra meget p.t. men derudover frygter jeg lidt at der aflejres unødigt meget kalk i Metroen.
Hvad går galt?
smunch
:-)

Online N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2013, 19:29 »
Har du en ventil på vvb?
Er det den samme pumpe som radiator/ gulvvarme bruger?
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Online N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2013, 19:37 »
Så vidt jeg ved kan termostaten i vvb ikke styre både elpatron eller ekstern enhed på en gang
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2013, 19:42 »
Hej Bon Scott
Ingen ventil og det er en separat pumpe.
Jeg tror jeg vil kontakte Metro for at høre nærmere for jeg har også en idé om at termostaten kun virker på el-delen.
Tak for svar.
:-)
smunch
:-)

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2013, 19:44 »
Og hvis det er tilfældet at termostaten kun virker på el-delen - så er vi vel ude i noget shunt eller en blandesløjfe for at styre det varme vand ?   
 :'(
smunch
:-)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 19:57 »
Jo, i nogle Metro vandvarmere kan man skifte mellem sommer- og vinterdrift.
I sommerdrift giver termostaten spænding til el-patronen, i vinterdrift giver termostaten spænding til en ekstern enhed (magnetventil eller pumpe).

Hos smunch er vinterdrift øjensynligt sat til en cirkulationspumpe som så er udtænkt som start/stop af flow af centralvarmevand gennem VVB'en.
I mange tilfælde vil det dog ikke virke, da cirkulationspumpen i selve vaymesystemet kan "presse" vandet gennem cirkulationspumpen til VVB'en.

Skift cirkulationspumpen til en termostatventil med fjernføler (som så placeres i dykrøret på VVB'en) eller skift cirkulationspumpen til en 2-vejsventil samt en VVB temperaturføler til styringen.

Hilsen
Michael

Så vidt jeg ved kan termostaten i vvb ikke styre både elpatron eller ekstern enhed på en gang
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 20:07 »
Der var da lidt at tænke over.
Gad vide om en 4,99 Bio Comfort kan håndtere det sidste forslag ?
 ???
smunch
:-)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 20:11 »
Nej desværre, en v4.99 kan ikke køre VVB-styring  ???

Hilsen
Michael

Der var da lidt at tænke over.
Gad vide om en 4,99 Bio Comfort kan håndtere det sidste forslag ?
 ???
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 20:26 »
Når Mhes skriver termostatventil med fjernføler:  Tænker du så på eksempelvis en Danfoss RA 2992 ?
 :)
smunch
:-)

Online N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1021
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 20:45 »
Jo, i nogle Metro vandvarmere kan man skifte mellem sommer- og vinterdrift.
I sommerdrift giver termostaten spænding til el-patronen, i vinterdrift giver termostaten spænding til en ekstern enhed (magnetventil eller pumpe).

Hos smunch er vinterdrift øjensynligt sat til en cirkulationspumpe som så er udtænkt som start/stop af flow af centralvarmevand gennem VVB'en.
I mange tilfælde vil det dog ikke virke, da cirkulationspumpen i selve vaymesystemet kan "presse" vandet gennem cirkulationspumpen til VVB'en.

Skift cirkulationspumpen til en termostatventil med fjernføler (som så placeres i dykrøret på VVB'en) eller skift cirkulationspumpen til en 2-vejsventil samt en VVB temperaturføler til styringen.

Hilsen
Michael

Kunne en to vejs ventil ikke bare styres af termostat i vvb hvis den altså kan styre noget eksternt udstyr
Altså i stedet for den pumpe der er nu


Så vidt jeg ved kan termostaten i vvb ikke styre både elpatron eller ekstern enhed på en gang
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 20:47 af Bon Scott »
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 20:46 »
Hej,

Jeg tænker på sådan en her http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2102/s/dvc-ventilhus-lige-3-4/category/305/

...med sådan en her på http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html

Eller som Bon Scot skriver, en 2-vejs ventil med en 230 VAC aktuator.

Hilsen
Michael

Når Mhes skriver termostatventil med fjernføler:  Tænker du så på eksempelvis en Danfoss RA 2992 ?
 :)
« Senest Redigeret: Okt 21, 2013, 20:48 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline smunch

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
  • BS1016 16 KW BioComfort 4,99 250m2
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 20:59 »
Spændende
Det kigger jeg lidt nærmere på.
Tak for indlæg.

 :D
smunch
:-)

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Metro Vandvarmer Combi 300l
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2013, 21:03 »
En elektrisk 2-vejs ventil med 230 VAC aktuator kunne være sådan en her http://www.dvcenter.dk/ventiler-stophaner/motorventiler/motorventil-2-vejs-3-4.html

Hilsen
Michael

Spændende
Det kigger jeg lidt nærmere på.
Tak for indlæg.

 :D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline levi

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 434
  • Respekt optjent: +37/-7