Hej,
Grundregel nr 1 !
Der skal altid monteres trækstabilisatorUden et stabilt træk, er det simpelthen umuligt at justere forbrændingen ordentligt.
Det har specielt betydning ved lave driftprocenter fordi luftmængden fra blæseren her er ganske lille.
Når luftmængden fra blæseren er lille, vil luftmængden der "trækkes" gennem kedlen og brænderen af skorstenstrækket være væsentlig, hvorimod den er af mindre betydning når blseren giver stor luftmængde.
Derfor vil man typisk opleve problemer med ustabilt skorstenstræk i efteråret og i foråret, hvor brænderen kører meget i lavlast.
Mere simple brændere der ikke modulerer (justerer effekten op/ned i forhold til behovet), har derfor ikke problemet da de kører "fuld knald" når de kører.
Det samme gær sig faktisk gældende for ældre oliefyr
Så derfor.....
...monter
altid en trækstabilisator på en NBE brænder eller andre modulerende brændere
Hilsen
Michael
Hej,
Lidt nyt herfra
Fik byttet min 16 kW brænder til en 10 kW, og nu går det bare derud af. Men.... hver 2nden dag skraber jeg herden fri for den grumme askekage. Synes jeg har både trimmet flammen i 10, 50 & 100 % ydelse...
Blæser indstillinger er på 19 - 25 - 32 Rens: 10 min, 5 sek, 55%
Og min effekt er på 2,3 kW ellers får jeg alarmen ingen brændsel.
Tankerne går lidt på om jeg måske skal skifte piller, eller kan en trækstabilisator gøre noget?
Og - får kompressorers på næste uge