Hej Henrik,
Min fejl, jeg glemte at fuldføre sætningen....
I stedet for I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl
Burde der have stået I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl og hedder "Min. effekt kW"
Er det bedre ?
Hilsen
Michael
Hej Henrik,
Låsning til 10%, 50% og 100% i en v10'er foregår under PID
Mætning lav og høj kan ikke ændres når autoberegning er til, så er de kun til info
Nej, det er ikke skorstenstrækket du ser under autoberegning.
I "gamle dage" hvor det hed skorstenstræk, stod det under skorsten, nu til dags står det under ekstern snegl
Hilsen
Michael
Hej Henrik,
Ja, du skal indstille blæs lav, midt og høj på hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Prøv at læse min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Hilsen
Michael
Hej Michael.
Den har jeg printet ud og læst nogle gange Du skriver at brænderen låses til 10, 50, 100 % er det så i min version under RID opsætning hvor der står min. og max ydelse i % eller er det under autoberegning mætning lav /høj. Her kan disse tal ikke ændres med mindre at autoberegningen sættes til nej. Under autoberegningen står der også min effekt 1,o kw og max effekt 10 kw, men er det ikke skorstens trækket eller er jeg helt afsporet. Lige nu står blæser lav til 19 %, midt 25 % og høj 30 %, indtastet fra standard tal for fra NBE.
Mvh. Henrik
PS. jeg for ikke tid i aften til at justere fyret da jeg skal på nattevagt
Hej.
Jeg er helt ny i dette forum. Har i maj købt et Woody BS1016 mini V10.030 med toushskærm. Fyret har måske kørt sammenlagt i 10 dage siden opstart, da vi kan varme huset op med solvarme og brændeovn, men her der sidste par dage har der været en del problemer med at få varmen sendt rundt i huset. Kedel temp. er sat til 70 gr og retur vandet er på 54 gr. Der har været luft i min Alpha 2 pumpe, er dog ok nu. Pumpen er indstillet til PP1, har prøvet auto, men så giver der ingen varme på 1.sal (ved oliefyr var der ingen problem,). Tvivl spørgsmål Skal blæser lav, midt og høj justeres eller er nok med autoberegning ? farven på asken ligner kaffe. Har brugt 10 kg. piller det sidste døgn, er det meget ?
PS. lige nu kører solvarmen ind med 71 gr.
Mvh. Henrik
Hej Michael.
Super. Jeg prøver det Det er jo logisk at skorstenstrækket skal justeres under ekstern snegl
Rigtig god dag til alle i forummet.
Mvh. Henrik
Hej Michael.
Jeg kunne også bare skrive det korrekt, men vi er jo begge 2 inde på det samme. Som jeg skrev før så står Min effekt kw til 1,0 kw og max effekt kw til 10 kw. Dette sår under ekstern snegl / autoberegning. Skal disse tal ændres ? Har i løbet af natten fået en alarmmail fra fyret, fejl optænding >:(Så da jeg kom hjem fra nattevagt kl. 07.15 her til morgen med trekantede øjne, skulle jeg lige se til "fyren" Der var ingen piller i herden, så fyret blev startet igen, men gik i fejl efter opstarts forsøget. Tog slangen af til sneglen og kunne se at den var helt fuld
prøvede at tvangskøre sneglen, men den kørt ikke
kun larm fra motoren. Havde i går fyldt beholderen, så nu skal jeg i gang med at tømme 1mia. piller ud
. Kan det være en sikring/split der er kaput, eller kan sneglen være knækket. ?
Mvh. Henrik