Spørgsmål omkring urstyring ?
« Dato: Apr 25, 2013, 08:23 »
Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2013, 09:02 »
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2013, 10:08 »
Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2013, 10:26 »
Hej Christian,

Nej, forkert  ;)

Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #4 Dato: Apr 25, 2013, 10:38 »
Hej Michael.
OK, nu dæmrer det mere og mere :-)
Og stadig, al drift (både VVB og centralvarme) stoppes når setpunkterne nåes selv om tiden er aktiv ikke ?
Så sikkerheden stadig er ok.
mvh
Christian
Hej Christian,

Nej, forkert  ;)

Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #5 Dato: Apr 25, 2013, 11:17 »
Hej Christian,

Jeps, fyret stopper, ikke når men hvis, fyret kommer op på max temperaturen  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael.
OK, nu dæmrer det mere og mere :-)
Og stadig, al drift (både VVB og centralvarme) stoppes når setpunkterne nåes selv om tiden er aktiv ikke ?
Så sikkerheden stadig er ok.
mvh
Christian
Hej Christian,

Nej, forkert  ;)

Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Christian_IA

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 225
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #6 Dato: Apr 25, 2013, 12:32 »
Hej Michael.
Tak :-)
Lige tre små sidste ting.....:-)
Hvis man sætter tider i VVB urstyring, OG en af disse bliver aktiv OG VVB temperaturen IKKE er under start VVB temperature, vil styringen så alligevel skifte 3-vejs ventilen over på VVB og varme VVB op ?
Skal man starte med den første af de 4 (3 for VVB) ?
Skal alle udfyldes så man bare sætter de sidste = de andre ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Jeps, fyret stopper, ikke når men hvis, fyret kommer op på max temperaturen  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael.
OK, nu dæmrer det mere og mere :-)
Og stadig, al drift (både VVB og centralvarme) stoppes når setpunkterne nåes selv om tiden er aktiv ikke ?
Så sikkerheden stadig er ok.
mvh
Christian
Hej Christian,

Nej, forkert  ;)

Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
--
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Spørgsmål omkring urstyring ?
« Svar #7 Dato: Apr 25, 2013, 13:37 »
Hej Christian,

Jeg kan anbefale dig at læse den her vejledning, den giver faktisk svar på de fleste af dine spørgsmål  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf

Men lad os bare tage spørgsmålene alligevel  :D
Hvis man sætter tider i VVB urstyring, OG en af disse bliver aktiv OG VVB temperaturen IKKE er under start VVB temperature, vil styringen så alligevel skifte 3-vejs ventilen over på VVB og varme VVB op ?
Nej, når VVB-urstyringen bliver aktiv, tillades det bare at fyret starter for at varme VVB'en op.
Så i det tilfælde du beskriver vil der ikke ske noget, med mindre temperaturen i VVB'en falder til start temperaturen mens VVB urstyringen er aktiv.
Til gengæld vil fyret kunne køre udove VVB-urstyrings perioden hvis det er startt indenfor perioden men skal bruge mere tid en perioden for at varme VVB'en op.

Skal man starte med den første af de 4 (3 for VVB) ?
Nej, det er ligegyldigt hvilken rækkefølge man udfylder dem i, men det kan blive lidt uoverskueligt for os mennesker at læse det hvis di ikke er i kronologisk rækkefølge, styringen er ligeglad  ;)

Skal alle udfyldes så man bare sætter de sidste = de andre ?
Jeps, hvis man bare vil have én periode (se vet. hvordan mit setup er i ovenstående vejledning).

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Tak :-)
Lige tre små sidste ting.....:-)
Hvis man sætter tider i VVB urstyring, OG en af disse bliver aktiv OG VVB temperaturen IKKE er under start VVB temperature, vil styringen så alligevel skifte 3-vejs ventilen over på VVB og varme VVB op ?
Skal man starte med den første af de 4 (3 for VVB) ?
Skal alle udfyldes så man bare sætter de sidste = de andre ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Jeps, fyret stopper, ikke når men hvis, fyret kommer op på max temperaturen  ;)

Hilsen
Michael

Hej Michael.
OK, nu dæmrer det mere og mere :-)
Og stadig, al drift (både VVB og centralvarme) stoppes når setpunkterne nåes selv om tiden er aktiv ikke ?
Så sikkerheden stadig er ok.
mvh
Christian
Hej Christian,

Nej, forkert  ;)

Hvis alle tider i VVB-urstyring er sat til 0:00, er VVB-urstyring koblet fra og det vil sige at VVB-temperaturen overvågs altid.
Hvis VVB-urstyring er sat til f.eks. aktiv mellem 07:00 og 22:00 vil VVB-temperaturen blive overvåget i denne periode, og kunne starte fyret.
Udenfor perioden vil fyret ikke starte selv om VVB-temperaturen kommer under start værdien.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Det giver skam mening, men jeg er stadig i tvivl om opnåelse af de fastsatte setpunkter som kedel temp og VVB temp også stopper kedelen selv om tiden stadig er aktiv ?
Og hvis jeg ikke sætter nogle tider i VVB urstyring, så laves der ikke varmt vand til VVB, selv om VVB temperaturen kommer under VVB lav setpunktet ?
mvh
Christian
Hej Christian,

Ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset, VB urstyring bestemmer hvornår fyret må lave varme til VVB'en  ;)
De to ur-styringer lever helt deres eget liv og kan lappe ind over hinanden, sådan at fyret kun vil stoppes af dem når begge er inaktive.

Giver det mening ?

Hilse
Michael

Hej alle sammen.
Jeg vil have sat urstyring op nu her det er blevet varmere i vejret og har lige et par spørgsmål:
Jeg har VVB prioritering, er urstyring VVB stadig aktuelt eller vil den automatisk starte hvis jeg kører urstyring kedel ?
Jeg går ud fra at setpunkterne for kedel temperatur og VVB temperatur bestemmer over den tid man har sat i urstyringen så styringen ikke starter fyret når en start periode bliver aktiv selv om stop temperaturerne er nået ?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html