Hej Christian,
Diff over og diff under har absolut intet med reguleringen at gøre
...derimod er det P og I der styrer det
Du vil altid have lidt indsvingning efter en opstart, men umiddelbart synes dit I-led lidt højt.
Reducer det til 0,15-0,25.
Hilsen
Michael
Hej alle.
I dag var der ingen hjemme så jeg tænkte nu ville jeg stoppe fyret remote og så starte det et par timer før første kommer hjem.
Nedlukning og opstart gik helt som det skulle, men efterhånden som kedeltemp kom op begyndte den at svinge en del i ydelse.
Fra 100 % ned til 45 % op igen til 72 % ned igen til omkring 40 %.
Se http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Ønsket kedeltemp: 65 C ; diff over 10 C ; diff under 5C
Se her:
Skyldes det mine P/I parametre ?
P = 2.5 ; I = 0.5