Forfatter Emne: vandforbrug  (Læst 6585 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ebbe44

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
vandforbrug
« Dato: Apr 04, 2013, 13:12 »
Er der nogen der ved hvor ofte eller hvor lidt man skal fylde vand på anlægget. Mit er en woody kedel opop Black Star 30. Jeg synes trykket falder stille og roligt. Køre med 1,5 bar og har ikke konstateret utætheder nogen steder. Mit gamle brændefyr kunne køre næsten 2 år uden påfyldning. Hvor bliver det af ?.

Offline noerskov

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 336
  • Respekt optjent: +4/-1
    • Mit fyr kommentarer er velkomne hvis i mener det ser helt galt ud :-)
Sv: vandforbrug
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2013, 13:25 »
Hej jeg har lidt samme problem da jeg støttede  oliesheikerne kunne jeg nøjes med at lukke lidt vand på hvert halve år men nu vil den godt tabe ca en halv bars tryk på 3 dage og der er heller ikke utætheder og der kommer ikke noget ud af overtryksventilen har gjort det til at det er normalt jeg har en teori om at det er på grund af skiftende vandtemperatur og ekspansionsbeholder der står og arbejder
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens  3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret

Online michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7626
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: vandforbrug
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2013, 13:57 »
Nyt vand indeholder ilt.
Dette ilt udskilles over tid, og derfor kan man opleve at vandtrykket falder.
Efter en måneds tid ca. skulle trykket gerne være stabilt.
Man kan hæve kedeltemperaturen, og derved få ilten hurtigere ud af systemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ebbe44

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vandforbrug
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2013, 14:10 »
Jeg har haft anlægget siden september sidste år, og jeg konstaterede da også at vandtrykket faldt ret hurtigt. Installatøren oplyste da også at det var fordi der var ilt i vandet og når det forsvandt faldt vandtrykket. Jeg kan så bare ikke forstå hvorfor jeg så stadig ad flere omgange kan blive ved at fylde vand på. På det gamle anlæg var der jo også vand der blev fyldt på, og der må jo så også have været ilt, men der var jo så også en expansionsbeholder der kunne efterfylde. Jeg ved så  ikke hvor meget den automatiske udluftningsventil har indflydelse på fordampningen, for det er jo det eneste sted der kan fordampe noget vand.

Offline Perminator

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 118
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: vandforbrug
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2013, 15:53 »
Hvis det er en trykekspansionsbeholder, hvad det sikkert er, er det en membranbeholder, hvor membranen adskiller vand på den ene side, og indespærret luft der virker som en trykfjeder på den anden side. Det er på samme måde som hydroforen i et husvandværk.
Hvis der af den ene eller anden grund er for lidt luft i beholderen vil selv en lille ændring i vandmængden (fx temperatursvingninger eller iltoptagelse) bevirke et stort trykfald.
Forsøg at efterfylde luftdelen ved hjælp af den monterede cykelventil indtil du har det arbejdstryk du ønsker. Altså næste gang efterfyld med luft i stedet for vand. Så burde du, under forudsætning af at anlægget iøvrigt er tæt, have en større luftfjeder og mindre trykændringer i systemet.
Bemærk at trykket på begge sider af membranen er altid det samme, så den værdi som  vandmanometeret viser er også trykket i luftdelen.
vh Perminator
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, 160 l Metro Combi med cirkulationspumpe og termoføler,
Styring ver 6.79, 3 vejs VVB prioritering, Trækstabilisator. 3 m udvendig stålskorsten. Hus 120 m2 fra 1926, medium isolering, 25 m  fjernvarmerør under gårdsplads. http://stokercloud.dk/dev/perminator.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: vandforbrug
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2013, 16:17 »
Hej,

Korrekt fortryk i en trykekspansionsbeholder er en lille smule over det ønskede drifttryk, og hvor meget det er afhænger af hvilken lærerbog man har læst og hvor man har stået i lære  ;)

Typisk er "overtrykket" anbefalet af fabrikanten til at være 0,1-0,3 bar over det nødvendige vandtryk for anlægshøjden.

For hver meter anlægshøjde skal vandtrykket være 0,1 bar.
Det betyder altså at hvis højden fra ekspansionsbeholderen til det øverste punkt i installationen er f.eks. 6 m, skal fortrykket være 6 x 0,1 + de 0,1-0,3 bar altså 0,7 - 0,9 bar.

Overtrykket skal påtrykkes beholderen når der ikke er vandtryk på systemet, hvilket kan være svært hvis man ikke har husket at have en afspærringshane mellem trykekspansionsbeholderen og anlægget  ;)
...og ja, det må man godt - man må bare ikke have en afspærringshane mellem sikkerhersventilen og anlægget  ;)

Når man pumper ekspansionsbeholderen op, så gør de professionelle det med Nitrogen, man almindelige dødelige bruger atmosfærisk ilt  ;)

Korrekt fortryk i ekspansionsbeholderen giver bedst mulig udnyttelse af kapaciteten.

Hilsen
Michael
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline ebbe44

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 19
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: vandforbrug
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2013, 15:38 »
Tak til alle dem der har deltaget med de flere gode svar :). Jeg skal lige have fundet ud af det med ekspensionsbeholderen. Jeg kan forstå at det ikke er lige at pumpe mere luft i, men som Perminator og MHES er inde på med expensionsbeholderen, der er en trykbeholder (rød rund) så helder jeg også til den anskuelse ;) .
Jeg har ligeledes talt med min installatør der sagde at med de ca. 3 påfyldninger jeg har haft over et halvt år med en halv bar pr. gang, havde jeg ikke noget at bekymre mig over  :)