Forfatter Emne: stor variation i drift og temp  (Læst 3326 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline jes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
stor variation i drift og temp
« Dato: Mar 06, 2013, 14:52 »
Hej  Jeg har store variationer i drift fra 10% til 35% kedeltemperatur fra 56-64 g inden for et interval på ca. 8-10 min. Jeg har skiftet piller fra ok s piller til agrol. Jeg har trimmet kedlen til de nye piller.
Jeg har åbnet for gulvvarmen for at se hvordan det er ved højere drift og har variationer på 10 min fra 39% til 89% på 10 min interval og ned igen der er ca 5 graders variation på kedel temperaturen.
Når jeg ser på andres kurver er der ikke denne store variation.
Kan der gøres noget?

mvh jes

http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7388
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2013, 17:29 »
Hej Jes,

Det ser meget fornuftigt ud fra kl. 17:00, hvad skete der på det tidspunkt ?

Hilsen
Michael

Hej  Jeg har store variationer i drift fra 10% til 35% kedeltemperatur fra 56-64 g inden for et interval på ca. 8-10 min. Jeg har skiftet piller fra ok s piller til agrol. Jeg har trimmet kedlen til de nye piller.
Jeg har åbnet for gulvvarmen for at se hvordan det er ved højere drift og har variationer på 10 min fra 39% til 89% på 10 min interval og ned igen der er ca 5 graders variation på kedel temperaturen.
Når jeg ser på andres kurver er der ikke denne store variation.
Kan der gøres noget?

mvh jes

http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Staal

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 215
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2013, 18:25 »
Det ligner en justering af PI...  ???
MVH
Kenneth Staal Egebech

Woody 16kw Low Waste (v. 7.0652) trådløs termostat, silo måler, vakuum transport, vvb prio
250 kvm Landejendom fra 1900 (dårligt isoleret) :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/staal01.html

Offline jes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 19:36 »
hej michael


Jeg fik fintunet røg og flamme. jeg tror det er årsagen til mine kurver er blevet stabiliseret


mvh jes


http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html

Offline kalvetaa

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 93
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 21:21 »
Hvad sker der lige med din røgtemp.. ?
Mvh Brian


Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Scotte 10 KW, Black Star Opop20
v 7.046 , Årsforbrug ca. 4 ton.

Offline jes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 05:19 »
Enten er der en defekt på føleren NTC eller også skal jeg have en anden føler, den kører bare op og ned.


mvh jes






http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html

Offline jes

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2013, 07:46 »
Jeg fik hjælp fra NBE support til at få kurverne stabiliseret. De gik ind og rettede i grunddata et par gange i løbet af dagen.


ps mht til røgtemperatur, den var sat op til pt1000 nu er det rettet og virker perfekt.


mvh jes




http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html
[/size]
scotte 30 kw black star 30 kw 300 m2 v6.35