Forfatter Emne: Røgtemperatur føler.  (Læst 7680 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline snogen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Røgtemperatur føler.
« Dato: Feb 02, 2013, 19:34 »
Hej.
Jeg har lige skiftet føler for røgtemperatur,på min scotte ver 6,33 styring,
da den gamle skrev N/A i displayet(defekt føler >50 Gohm)
Den nye PT1000 føler er nu monteret,men viser -99,8 grader uanset hvad temperaturen er.
Føleren virker som den skal,og er sat i PT1000 i styringen,samt monteret på kl T-T2.
Er det en fejl 40 eller,kan indgangen være defekt.

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2013, 19:48 »
Hej Snogen

Er du sikker på at det er en pt1000 føler og ikke en ntc føler
Har set at de siger pt1000 og sender ntc føler

Mvh. Michael

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2013, 19:59 »
Hej
Jeg mener 99% sikker at røg føler er pt1000. Er det noget med at den kan "vende forkert" i styringen, prøv evt. at bytte ledningerne.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2013, 20:09 »
Den kan ikke vende forkert. ved ca. 20grader skal den være 1078ohm, prøv at måle hvis du har et ohmmeter.
Ellers kan du montere føleren, og så prøve at resætte styringen, strøm og batteri fjernes et par minutter, men jeg aner ikke om det hjælper.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2013, 20:19 »
Hej
Nå ser lige i skemaet at røgføler her står som ntc, ja så må jeg være svar skyldig
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline snogen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2013, 21:15 »
Hej!
Føleren måler som en PT1000:
1000 ohm ved 0 grader
1385 ohm ved 100 grader.
Styringen er også ligeglad,om føleren er sat til NTC/PTC eller PT1000,
den viser stadig -99,8 grader.
Jeg vil prøve imorgen,om det hjælper at resette styringen.

Ole H

Offline JOH

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 67
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2013, 23:25 »
Hej,

Det kan være du har en kortslutning et sted imellem føler og terminalerne i styring:

Lav temperatur = Lav modstand,
Lav modstand = måske kortslutning

Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html

Offline snogen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2013, 11:50 »
Hej.

Føleren er desværre ikke kortsluttet,har forsøgt med en 1300 ohm,
hvor temperaturen burde sig ca 78 grader,men er stadig -99,8.
Den eneste ændring sker når jeg fjerner føleren helt,så viser displayet N/A.
Har også forsøgt at tage spændingen,samt fjerne backup batteriet.
Jeg ved,det ikke har den store betydning,men da jeg har stokercloud,
er det alligevel lidt træls.

Mvh Ole H

Offline JOH

  • Beta tester
  • Guru
  • *
  • Indlæg: 67
  • Respekt optjent: +3/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2013, 12:23 »
Hej Ole

Har du set om der er valgt en PT1000 føler for T2 i styringen?

Setup menu punkt 14, Røg T2 (NTC / PTC /PT1000)

Prøvet at sætte min til PTC, og fik så en negativ temperatur læsning i displayet.
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2013, 15:56 »
Hej Ole

Føleren er jo tilsyneladende ok, da du måler de rigtige værdier på den. Jeg ved ikke om det er muligt at ændre kedelføleren til en pt 1000, hvis du kan, kan du jo prøve at montere den der i stedet. Virker den der, er det jo T2 indgang der er i udu.
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline snogen

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #10 Dato: Feb 03, 2013, 21:32 »
Hej.

Røgtemperaturen føleren er den eneste som kan ændres/køre med en PT1000 føler,
uanset hvilken følertype jeg vælger(NTC/PTC/PT1000)forbliver temperaturen på -99,8 grader.
Er der nogen af jer,der har hørt om/været ude for,en defekt føler indgang.
Mvh Ole H

Offline Sewerforever

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 51
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #11 Dato: Feb 04, 2013, 19:24 »
hej Snogen

Har du ikke en ekstra temp.føler du kunne prøve at monter i T2

Mvh. Michael

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4498
  • Respekt optjent: +171/-24
    • mit fyr
Sv: Røgtemperatur føler.
« Svar #12 Dato: Feb 04, 2013, 20:19 »
Med 10000 styringer på gaden så skal der nok være andre der har prøvet at en indgang var kaput.
Men det kan også være chippen, har du checket at den sidder korrekt? prøv evt. at pille den ud og sætte den i igen.
Det kunne også være der var en i nærheden du lige kunne låne en chip af, så kunne du udelukke nogle fejl muligheder.
Det virker som om føleren er god nok.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html