Forfatter Emne: Indstilling af scotte 10kw  (Læst 2693 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline flemming nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +1/-0
Indstilling af scotte 10kw
« Dato: Feb 02, 2013, 13:13 »
Har lidt bøvl med og indstille mit fyr. Ved 10% er flammen ca 10 cm lang og kan ikke få den til at ligne det på billede en der en der ved hvad der er galt
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstilling af scotte 10kw
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2013, 13:16 »
Hej,

Du har afvejet sneglen og indtastet det i styringen ik' ?
...og slået autoberegning til ?

Hvad står skorstenstræk til ?
...og du har monteret en trækstabilisator ik' ?


Hilsen
Michael

Har lidt bøvl med og indstille mit fyr. Ved 10% er flammen ca 10 cm lang og kan ikke få den til at ligne det på billede en der en der ved hvad der er galt
[/quilte]
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline flemming nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Indstilling af scotte 10kw
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2013, 13:21 »
Jo har lige lavet en afvejning og trækker står til 1  og jo har trækstab på hvor ser man om autoberegner er slået til
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Indstilling af scotte 10kw
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2013, 13:29 »
Hej,

Du slår autoberegning til/fra i samme menu som der hvor du indstiller sneglydelsen.

Sæt skorstenstrækket til 0, så får du færre piller i 10% drift

Hilsen
Michael

Jo har lige lavet en afvejning og trækker står til 1  og jo har trækstab på hvor ser man om autoberegner er slået til
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline flemming nielsen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 74
  • Respekt optjent: +1/-0
Sv: Indstilling af scotte 10kw
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2013, 14:23 »
Tak for hjælpen nu dur det
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw