Forfatter Emne: Kondensvand HJÆLP  (Læst 12360 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #15 Dato: Jan 18, 2013, 18:09 »
hej her hjælper kun en ting semirens er sikkert tæt så kan den ikke komme af med røgen som kondenserer, den kan stå blank vandi askeskuffen altså ud med semirens få den gjort ren,kør evt uden.mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline popey

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #16 Dato: Jan 19, 2013, 11:20 »
Hej Jan.
Ændrer man bare tallene uden videre ?
Havde en gut på et opstart besøg for et par mdr. siden. han ændrede alle tallene tilbage til den standard der var, men ikke de nye tal, som er i dette regneark.
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, hus 130 m

Offline popey

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 12
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #17 Dato: Jan 19, 2013, 11:23 »
Hej Scottedor!
Hvilken virkning har det på fyret, at fjerne semirens ?
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, hus 130 m

Offline J.Hahn

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 153
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #18 Dato: Jan 19, 2013, 11:35 »
Har du skruget bypass pladen helt op?
Det lydder helt hen i været hvis den er helt oppe, og den stadig giver vand?
SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 6.78
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Ny test side med både sol og varme V.3

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #19 Dato: Jan 19, 2013, 15:06 »
Hej
Et forsigtigt forslag  ::)
Kunne man på trækstabisatoren sætte klodsen på 40 pa for at opveje den større modstand i kedlen med semirens.
Måske ikke 40pa men højere end 10 pa.

Hilsen Anders

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7577
  • Respekt optjent: +225/-179
  • Montør NBE
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #20 Dato: Jan 19, 2013, 16:10 »
Hej
Et forsigtigt forslag  ::)
Kunne man på trækstabisatoren sætte klodsen på 40 pa for at opveje den større modstand i kedlen med semirens.
Måske ikke 40pa men højere end 10 pa.

Hilsen Anders

Det er bedre at hæve luften.
Ved at hæve til 40 Pa. er der mulighed for kondens i skorstenen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline scottedor

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 738
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #21 Dato: Jan 19, 2013, 16:27 »
Hej Popey. prøv at kigge ned på semirens under det bagerste låg,så kan du se en masse stænger som røgen skal sno sig om ,det bremser røggassen når den så bliver snavset bremser den endnu mere og til sidst er der ikke nok gennemgang,så kondenserer røggassen kedlen begynder at ryge du kan godt tage den ud og du kan også køre uden .så skal duhuske at tætne sidste røgslag med enten en plade eller noget glasuld for den plade der sidder der sidder på semirens du kan you tube søg på semirens der kan du se hvordan det virker. Det ville være dejligt hvis fabrikanten beskrev det bedre i stedet for bare at smide det på markedet. mvh erik
Scotte 16 v.4,99 på Dor 24 kedel med kedelshunt 110 l Metro med termostat

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #22 Dato: Jan 19, 2013, 16:30 »
kender ikke skorstensforholdene
Kan være at skorstenen skal isoleres med noget trådmåtte i et koldt loftrum ?
Kan også være at fyret står i et meget fugtigt rum, fakta er at røggssen møder en flade, der er under luften dugtpunkt.
Hvis man hæver trækstabilatoren til noget der er højere end 10 pa vil man få højere diff tryk imellem rummet, hvor brænderen er og skorsten og derfor mere luft igennem kedlen.
Lysningen på skorstene har også en faktor,

Hilsen Anders