Hjælp til PID indstillinger
« Dato: Jan 16, 2013, 13:40 »
Hej alle,
Jeg har det problem at når kedlen når "SET" temperatur, så er den for langsom til at tage gassen af igen så kedlen når at slukke, kommer ikke under ca 35% i ydelse.
Jeg har prøvet lidt forskellige indstillinger i PID men lige lidt hjælper det.
Har P=2.5 & I=0.10 som det har kørt siden kl. 12:30
SET temp. 72grader +5 -10grader
http://www.great-dane.dk/Pillefyr/
Vh.
Søren Andersen
Easypell 32Kwh, 18kvm solfanger +60rør samt 8,19Kwh solceller

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7624
  • Respekt optjent: +226/-180
  • NBE Support
Sv: Hjælp til PID indstillinger
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2013, 16:53 »
Sæt i stedet diff over op til 10 eller 15
og diff under til 5.
Så slukker den ikke når den pendler i temperatur.
Drift % er det det styringen stiller sig på, alt efter hvor meget varme du aftager.
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/