Hej igen. Jeg håber lige i er friske på at hjælpe mig lidt igen.
Jeg har fået et bedre forbrænding nu, så det har helt sikkert hjulpet.
-MEN! Jeg er bare stadig ikke tilfreds med mine udsving på temperaturen. Som i kan se på mine grafer er det som om at en gang hvert time, eller hver anden, så styrtdykker fremløbstemperaturen nogle gange helt ned til 50 grader. For mig virker den som om at der bare kommer en masse kold vand igennem som den lige skal varme op igen. Jeg har prøvet at justere PI på flere måder nu, men det hjælper ikke rigtig, hverken over kort eller lang tid.
Jeg troede det var noget med min varmvandsbeholder at den ligesom lukker engang imellem, så jeg har prøvet at skrue thermostaten op fra 5 til 7 ud af 9, men det hjalp heller ikke.
Jeg har tænkt på om det ville hjælpe med en anden shunt? Der sidder en 3-vejs ESBE shunt på.
Nogle gode ideer??
Mvh Kasper Lauridsen