Fik installeret 16kw Scotte i november.
har installeret Stokersoft.
Optimeringsbesøg i januar, masse gode råd og justering af 10-50-100%, som installatøren ikke havde gjort.
Skorstenstræk blev ændret fra 0 til 1 grundet "for få piller".
Herefter steg dagligt pilleforbrug fra ca 30 kg til næsten 50, men frosten kom samtidigt.
Jeg syntes derefter at der var mange gløder i asken og satte skorsten tilbage til 0.
Herefter faldt forbruget tilbage til godt 30 kg, stadigt frostvejr.
Alt såre godt, men jeg undrer mig over ydelses %, førhen ret konstant med få udsving 15 - 45%
nu svinger den 4 gange i timen fra 10 til 50%, er det OK? - går i 100% når VVB-behov.
PID er som fra fabrikken.
Hele tiden fin varme i huset.
Køber piller i trailer i løs vægt hos Spanvall, de er helt uden smuld!