Fotocellen viser lysmængden fra bålet, og vil typisk være mest stabil (= 100% det meste af tiden) når effekten er høj, altså under opstart.
Når først kedlen er varm falder effekten (typisk her om sommeren helt ned på 10%) hvor fotocellen er langt mere følsom for små udsving i bålet.
Så længe du ikke får fejlmeddelelser i displayet om manglende ild er der i realiteten ikke noget problem.
Signalet fra fotocellen siger intet om kvaliteten af din forbrænding, hvis det er det du er nervøs for.
Selvom "tyndt" signal ved lavlast
kan være tegn på mager forbrænding, så er det ikke nødvendigvis det der er "problemet".
Du kan evt prøve at ændre lidt på fotocellens placering, den kan både drejes og justeres i indstiksdybden, så den ser mest muligt af lyset fra bålet.
Men grundlæggende skal du ikke tage det alvorligt medmindre du begynder at få fejlmeddelelser.
Hilsen
Michael
Kan se at kurven for fotocellen hele tiden svinger op og ned, når ønsket kedeltemperatur er nået.
Mens kedlen varmes op ligger kurven helt stabilt.
Max ydelse står lige nu til 50% kan det mon hjælpe, at sætte ydelsen yderligere ned til ex 40%, eller kan jeg løbe ind i andre problemer?